Aktueller Inhalt von Medium9

  1. M

    Step 7 [SCL] Indiziert auf einzelne Zeichen in einem String zugreifen

    Da ich zum Glück weiß, wie viele Zeichen ich maximal zu erwarten habe, ist das Überlagern mit dem Array - insbesondere der Kniff die Indizes ins Negative gehen zu lassen - mega charmant! Coole Idee! Der Compiler mag das zumindest schon mal, morgen komme ich hoffentlich dazu das im Live-System zu...
  2. M

    Step 7 [SCL] Indiziert auf einzelne Zeichen in einem String zugreifen

    Moin zusammen. Unter STEP7 Classic folgender SCL Code: VAR TMP_STR: STRING; TMP_CHR: CHAR; END_VAR BEGIN TMP_STR := INT_TO_STRING(MyNumber); TMP_CHR := TMP_STR[1]; END_FUNCTION_BLOCK Meldung beim Compilieren: "Ungültige Variable.", auf die Zeile "TMP_CHR := TMP_STR[1];" Ich...
  3. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Kurze Rückmeldung wie es weiter ging: Während ich einem Kollegen das Dilemma demonstrieren wollte, und dafür die 2 Testprojekte wechselweise ein paar mal in die 1200er CPU geladen habe, hat das kopierte+angepasste auf ein Mal einfach funktioniert. Nichts anders gemacht als vorher. Den Weg das...
  4. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Ich muss gestehen, dass ich den Suppoert noch nicht probiert habe. Andere VM müsste ich mal kramen, aber ich glaube letztlich stammen die alle von einer "Ur-VM" ab. Aber was anderes! Ich habe spaßeshalbar mal das TIA Projekt, von dem ich die PUT/GET Variante via Ethernet abgeschaut habe...
  5. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Genau so mache ich das, ja. STEP7 Version passt genau, PG ist Win7 Pro SP1. Was mich ja echt fuchst ist, dass ich die FUs auf exakt genau die selbe Weise habe einfügen können. Identisches Projekt, gleiches PG, selber Tag - nichtmal ein Neustart lag dazwischen.
  6. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Habe es nochmals genau geprüft, und diese Bedingungen sind alle gegeben. Man kann die ET aus 2 Kategorien einfügen, und beide führen bei mir zum selben Ergebnis (siehe Anhänge). Solche Dinge machen mich bei Siemens regelmäßig echt wahnsinnig. Edit: Reorganisieren hat leider auch nichts geändert.
  7. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Habs mal angehängt. Durch deinen Hinweis bin ich zumindest schon mal drauf gestoßen, dass die CPU tatsächlich auf Steckplatz 3 sitzt - das hat mir TIA falsch automatisch angelegt. Vor der CPU steckt noch eine PS407 auf 1 und 2. Die gezeigte Station ist der Dummy im TIA Projekt, das 400er...
  8. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Die ID 100 ist von der gezeigten PNIO Verbindung. Ich hatte versucht, eine zweite unspezifische S7-Verbindung einzurichten, leider ließ sich diese dann aber nicht mit der Schnittstelle der 1200 verbinden (vermutlich weil dort schon das PNIO Netz drauf liegt). (Bin recht neu was TIA bzw. die...
  9. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Hmm, weder noch. Ich habe ein PROFINET IO System, da dort auch noch eine ET200SP dran hängt. (Genau genommen gibt es die 1200 erstmal nur, um die EA der ET von/zur 416 zu übertragen.) Ich habe die Konfiguration nach der Art gemacht, wie es mein Vorgänger schon mal in einer anderen Anlage...
  10. M

    TIA PUT/GET Fehler 10: Zugriff auf lokalen Anwenderspeicher nicht möglich

    Ich versuche gerade eine Kommunikation via PUT/GET zwischen einer 1211C und einer 416-3 (via CP) aufzubauen. Erstmal nur testhalbar, deshalb der spartanische Aufbau. Die Kommunikation an und für sich scheint zu klappen, aber leider bekomme ich jedes Mal einen Error mit Status 10. (Zugriff auf...
  11. M

    Step 7 WP522 an S7-300

    Nach etwas längerer "forensischer" Suche, scheinen die Gewichtswerte eher an Bytes 14-17 und 46-49 zu stehen. Nicht nur das: Ich musste die Bytes pro Wort, und dann die beiden Wörter tauschen, und das dann mittels DTR umwandeln. Und zumindest in der aktuellen Einstellung, scheint ebenfalls ein...
  12. M

    Step 7 WP522 an S7-300

    Laut technischem Support, steht der aktuelle Gewichtswert an den Bytes 8-11 und 40-43 als Real. Nullstellen wäre am einfachsten über einen der DI. Aktuell steht dort noch "Murks" an den Adressen, aber weder Karte noch Waagen sind bisher inbetriebgenommen bzw. justiert. Wird demnächst mal...
  13. M

    Step 7 WP522 an S7-300

    Habe die mal angeschrieben. Hoffentlich können die ein paar definitive Antworten liefern. Ich hatte mal aus Spaß die alte Variante meines Vaters ausprobiert, und nuja... Die neuen Anlagenteile wurden bisher lediglich verdrahtet und unter Saft gesetzt - keine Justierung oder sonstwas. Ergebnis...
  14. M

    Step 7 WP522 an S7-300

    Hab die drin, war vermutlich ein HW-Update. Heisst, ich kann einfach die alten Bausteine benutzen, obwohl die Datenbereiche der neuen 4x so lang sind wie bei den alten? Das wäre ja genial, muss ich mal testen. Weil wenn die alten Standardbausteine gehen, sollte ja auch der alte Code meines...
  15. M

    Step 7 WP522 an S7-300

    Eine Bestandanlage wurde via PROFINET und IM155-5PN Baugruppen erweitert. In einem der Erweitreungsracks steckt eine WP522 Wägebaugruppe. Die CPU an der alles hängt, ist eine 319-F PN, wobei die IMs an einem zusätzlichen CP hängen, da die CPU diese nicht ansteuern kann (laut HWConfig beim...