    Berührungssichere N-Sammelschiene im Schaltschrank?

    Hallo zusammen, es geht um ein TN-S System. Aufstellungsort Deutschland. Es geht um eine Unterverteilung in einem landwirtschaftlichen Betrieb. @de vliegende hollander: Vielen Dank für deinen Tipp von Rittal. Dies sieht interessant aus. Ich habe versucht, mich nochmal mehr in die Thematik...
  2. M

    Berührungssichere N-Sammelschiene im Schaltschrank?

    Liebe Forumgemeinde, Ich bräuchte bitte Hilfe bei der Komponentenauswahl: Ich wurde beauftragt eine Unterverteilung in einem Rittalschaltschrank (2000x1000mm) zu bauen. Zuleitung 5x95mm ALU Hauptschalter: 250A P5 Serie Eaton (4-polig) Vom Hauptschalter geht es mit den drei Phasen auf ein SASY60i...