Hallo,
ich habe ein Problem bei der Simulation mit PCS 7.
Ich versuche über PLCSIM eine Simulation zu starten, dabei scheitert es schon in der Hardware Konfiguration.
Wenn ich das Zielsystem laden möchte, gibt PCS 7 eine Fehlermeldung aus, die Folgendermaßen aussieht:
"Laden (33:17090)" -...
Hi,
habe den Fehler gefunden.
Komischerweise war der MV_EXT statt MV_HR parametriert
und daher konnte kein richtiges Ergebnis geliefert werden.
Es handelte sich die Bausteine CH_AO und A_OUTPUT_41!!!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!!!
Trotzdem danke und beim nächstenmal...
Hi,
hehe hast Recht.
Also ich habe einen analogen Ausgangsbaustein in dem ein ein Messbereich eingestellt ist z.B. 0-50 °C.
Dieser Messbereich lässt sich über ein Faceplate auf einen beliebigen Wert einstellen (Sollwert).
Bei Eingabe liefert der Baustein ein falsche Ergebnis! :-(
MfG