Hi,

hehe hast Recht.
Also ich habe einen analogen Ausgangsbaustein in dem ein ein Messbereich eingestellt ist z.B. 0-50 °C.
Dieser Messbereich lässt sich über ein Faceplate auf einen beliebigen Wert einstellen (Sollwert).
Bei Eingabe liefert der Baustein ein falsche Ergebnis! :-(

MfG
 
ich habe einen analogen Ausgangsbaustein
Was für einen Baustein

auf einen beliebigen Wert einstellen
Was für beliebige Werte stellst du ein

Bei Eingabe liefert der Baustein ein falsche Ergebnis!
Welche Eingabe gibts du ein und was kommt als "falsches" Ergebniss raus.


Was für eine Steuerung
Was für eine Software
Könntest du vielleicht mal Screenshots einstellen.

Da es sich anscheinend um einen 4-20mA Ausgang handelt, wie ist dieser richtig verdrahtet.
( Kommt in der Berechnung ein falsches Ergebniss an oder bei dem Empfänger der 4-20mA )
 
PCS7 Version?
APL in Verwendung?
Welcher Baustein ist der Analogausgabebaustein im CFC?
Welcher Bildbaustein wird verwendet (der das Faceplate öffnet) im WinCC?

Wie schaut die Verschaltung im CFC aus?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

habe den Fehler gefunden.
Komischerweise war der MV_EXT statt MV_HR parametriert
und daher konnte kein richtiges Ergebnis geliefert werden.

Es handelte sich die Bausteine CH_AO und A_OUTPUT_41!!!

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!!!
Trotzdem danke und beim nächstenmal werde ich mich ausführlicher ausdrücken ;)

MfG
 
Zurück