Aktueller Inhalt von Monty87

  1. M

    Probleme mit TwinCat und KL6001 (ComBuffer der serielle Schnittstelle läuft über)

    Das kann ich dir leider nicht mehr ganz genau sagen. Ich glaube es war einfach irgendwo ein Leichtsinnsfehler drin - Manchmal hilft es noch einmal in einem neuen Projekt von vorne anzufangen wenn es da dann klappt einfach ins richtige Projekt übertragen.
  2. M

    Ein- und Ausgänge eines BC3100 im SPS-Programm verwenden

    ; hat sich erledigt. Hab es über die KS2000 heraus gefunden. schönen Tag noch mfg Eike
  3. M

    Ein- und Ausgänge eines BC3100 im SPS-Programm verwenden

    Hallo zusammen, ich möchte eine kleine Schwimmbadsteuerung mit einem BC3100 realisieren. Der BC3100 ist ja eigentlich ein Profibus-Koppler. Leider habe ich keine Profibusschnittstelle an meinem Rechner, benötige diese aber auch nicht. Ich muss also die gesamte Konfiguration über die serielle...
  4. M

    Fehlerbehandlung für STRING_TO_...

    @mkd Dein Nachtrag ist ne sehr gute Idee Das sollte funktionieren Vielen Dank @DaHauser so in die Richtung ging auch meine Überlegung :) Aber ich glaube die erste Variante ist etwas einfacher trotzdem Vielen Dank
  5. M

    Fehlerbehandlung für STRING_TO_...

    Naja der Wert genau 0 ist zwar selten aber als Messwert nicht unmöglich, da kann ich ihn nicht einfach ausschließen...
  6. M

    Fehlerbehandlung für STRING_TO_...

    Hallo zusammen. Ich erhalte von einem RS232-Messgerät einen STRING und möchte diesen in einen LREAL konvertieren. Es könnte vorkommen, dass in diesen String zb ein Buchstabe gerät. Die Funktion liefert dann aber leider trotzdem einen Wert zurück nämlich 0. Diesen Fehler muss ich irgendwie...
  7. M

    Serielle Kommunikation, ReceivedString als Transition?

    Hi, tatsächlich, mit einer Variable die länger TRUE ist funktioniert es jetzt. Vielen Dank. zu dem anderen Problem hat scheinbar keiner eine Idee? Dann werde ich wohl nicht drum herrumkommen irgendetwas selber zu basteln.. mfg
  8. M

    Serielle Kommunikation, ReceivedString als Transition?

    Hi guter Tipp werde ich morgen mal versuchen. Aber kurz ne Frage zu nem ganz anderen Thema: Kann ich in der Visu durch das Klicken einer Schaltfläche einer IntegerVariable einen festen Wert zu weisen? Der Sinn ist, in dieser Variable sollen nur bestimmte Werte möglich sein. Durch Klicken auf...
  9. M

    Serielle Kommunikation, ReceivedString als Transition?

    Hallo, ich habe wiedermal ein Problem mit meiner RS232 Kommunikation In einem dauerhaft aufgerufenem Programm (namens Datenuebertragung)benutze ich die FBs SendString und ReceiveString. Dieses Programm wird dann von einer Ablaufsteuerung bedient: Zuerst sende ich in einem Schritt einen Befehl...
  10. M

    Benötige Hilfe zum TC Database Server

    Hi, danke für deine Hilfe. Habe frühstens morgen die Möglichkeit das zu testen. Ich zweifele momentan etwas daran, ob ich den richtigen Baustein verwende. Wie gesagt in der Beschreibung steht ja: Liefert die Anzahl der Datensätze. Ich will ja nicht die Anzahl sondern den Inhalt/Wert des...
  11. M

    Benötige Hilfe zum TC Database Server

    Hallo zusammen. Kann mir jemand bei einem kleinen Problem mit dem Database Server helfen? Ich mörchte Daten in mehrere MS-Access Datenbanktabellen schreiben. Das schreiben soll manuell über FBs laufen. Die erste Spalte(ID) der ersten Tabelle ist ein Primärschlüssel und soll eine fortlaufende...
  12. M

    Probleme mit TwinCat und KL6001 (ComBuffer der serielle Schnittstelle läuft über)

    jaaaa es geht nun doch... Vielen Dank - Aber es dauert sicher nicht lange bis ich mich mit dem nächsten Problem melde ^^ Guten Rutsch Eike
  13. M

    Probleme mit TwinCat und KL6001 (ComBuffer der serielle Schnittstelle läuft über)

    Ah danke. Also die Variablen sind nun im FastTask. Aber leider leider läuft der Combuffer immernoch voll...
  14. M

    Probleme mit TwinCat und KL6001 (ComBuffer der serielle Schnittstelle läuft über)

    Hallo zusammen. Ich versuche nun schon seit Tagen mit TwinCat eine serielle Kommunikation mittels einer KL6001 zum Laufen zu bekommen und bin langsam aber sicher der Verzweiflung nahe. Was ich genau gemacht habe: - Das Beispiel-Programm (Sample Program Serial Communication) aus dem Beckhoff...
Zurück
Oben