Hallo Zusammen,
hier ein kurzes Update zur Lösung des Problems. Nach Installation der neueststen Twincat Version V3.1.4024.40 (wobei die vorhergehende Version erst ein halbes Jahr alt war) funktioniert die Kommunikation mit der Klemme ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Im Ethercat-Master sind folgende Treiber hinterlegt:
Diese Treiber tauchen auch in der Systemsteuerung unter dem Netzwerkadapter auf und sind aktiviert.
Control, Status und Ein-Ausgangsdaten sind mit der Anwendung verknüpft.
Vielleicht noch folgender Hinweis. Ich habe zuvor einen Koppler...
Es ist ein kleiner Rechner ZBOX MI640 nano mit Windows 10 64-bit Betriebsystem. Verbaut wurde ein Intel® Core™ i5-8250U CPU @ 1.60GHz. Die Netzwerkkarte ist ein Realtek PCIe GBE Family Controller (Dienstname rt640x64) mit dem Microsofttreiber Version 9.1.410.2015.
Netzwerkkabel ist maximal 2m lang.
Gute Abend,
ich versuche gerade nach dem Beispiel von Beckhoff (SerialCom_InfoSys_Sample1 ) eine RS485 Klemme in Betrieb zu nehmen.
Hierzu ist mein PC mit einer EK1100 Klemme mit angeflanschter Klemme EL6021 und Abschlussklemme EL6011 verbunden. Im Freerun Modus geht die Klemme in den...