    TIA Tia Portal "2AI I 2-wire" Modul zeigt ständig 0 an

    @DeltaMikeAir das war der Fehler. Ich hab nun die Adresse des Moduls auf 30 gesetzt, nun funktionierts wies soll. Vielen Dank für den Hinweis, hätte vermutlich Tage nach der Fehlerquelle gesucht ... Kurze Frge noch, gibt es eine einfache Möglichkeit, zu Testzwecken den Wert des Analog Eingangs...
  2. M

    TIA Tia Portal "2AI I 2-wire" Modul zeigt ständig 0 an

    Steuerung ist im Run. Die Variabeln werden nirgendwo verwendet, ich sollte aber den Wert des Analogeingangs in der Variabelnliste angezeigt bekommen oder? Am Eingang ist nur ein Testaufbau mit Poti und 10V SPannungsquelle angeschlossen. im Moment fließen etwa 10mA
  3. M

    TIA Tia Portal "2AI I 2-wire" Modul zeigt ständig 0 an

    Hi Ich versuche gerade ein AnalogSignal einzulesen und benutze dazu ein "2AI I 2-wire" modul. Das Modul ist richtig angeschlossen und es fließt ein Strom von etwa 10ma über das Modul. Trotzdem wird im TIA Portal unter der Variablenliste ständig "0" angezeigt. Das Modul hat 2 Analogeingänge...
  4. M

    TIA FC mehrmals zeitgleich aufrufen

    hat einwandfrei geklappt, besten Dank!
  5. M

    TIA FC mehrmals zeitgleich aufrufen

    ich hab den FC nun in einen FB übertragen. Im OB1 hab ich den FB zweimal eingefügt und es wurden zwei unabhängige Instanzen erzeugt (DB3 bzw. DB4) trotzdem läuft es noch nicht wie es soll und die beiden Instanzen beeinflussen sich gegenseitig
  6. M

    TIA FC mehrmals zeitgleich aufrufen

    HI Ich versuch mich gerade das erste mal an der Programmierung einer SPS. Der FC im Anhang sollte eine PWM Funktion darstellen, der mittels CycleTime(ms) und PWM_Percent(%) aufgerufen werden kann. Das funktioniert auch erstmal. Wenn der FC aber mehr als einmal aufgerufen wird (z.B. einmal zum...
  7. M

    Step 7 MMC kopieren

    genau, ein PC mit Step7 steht zur Verfügung. Aber eben kein Prommer. Danke für deine Anleitung. So wie ich sie verstehe, muss ich jeweils die Bausteine von jeder einzelnen Station sichern. Oder anders ausgedrückt, es gibt keine Möglichkeit, anlagenweit das gesamte Programm auf einmal zu...
  8. M

    Step 7 MMC kopieren

    Hallo wir haben in unserem Betrieb eine Anlage die von insgesamt 7 Simatic SPS Stationen gesteuert wird. 4 von den Stationen besitzten eine MMC Speicherkarte. Hersteller der Anlage war ein kleines Unternehmen aus Belgien, das es inzwischen nicht mehr gibt. Ich möchte nun den Inhalt der...