Aktueller Inhalt von mwolle

  1. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Ich schaue mir das noch mal genau an, welche Infos da noch so vor Ort rumliegen. Darüber wir ein Gaskessel gesteuert für eine Turnhalle. Mischer, Warmwasser, Pumpe...ja viel mehr wirds nicht sein. Müsste noch mal prüfen, ob es einen Raumtempertursensor gibt. AT-Sensor ist da.
  2. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Ja das meinte ich damit. Das laufende Programm kann ich nicht zurückholen um es dann anzupassen. Ich benötige das Original für Anpassungen.
  3. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Also dann wahrscheinlich doch tatsächlich tauschen. Auch wenn ich es hinbekommen würde, einen alten Rechner aufzutreiben für die Software/ COM Port bleibt es dabei, dass auf der SPS nur eine "kompilierte" Software läuft die nicht anpassbar ist ohne Originalprogramm.
  4. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Tja das sieht schlecht aus, es ist nicht ganz klar wer das erstellt hat, die Heizungsbauern die bekannt waren, waren es nicht...was kann ich jetzt noch tun?
  5. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Erst mal den Hersteller kontaktieren ;)...neu programmieren, ist bestimmt ganz spannend.
  6. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Aber das heißt auch, ich habe keine Chance das Programm auszulesen und ggf. zu modifizieren? UND Stromausfall = Game Over, laufendes Programm auch weg. Und wenn ich was machen möchte, dann benötige ich das Originalprogramm? (und entsprechend ein Rechner mit Software)
  7. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    uh genau an der stelle hört mein Bild auf, ich vermute ja, da ist kein Speichermodul drin, aber da muss der Hausmeister mir noch mal was ein Bild zu senden. Hätte das Vorteile mit dem Speichermodul? Kann ich damit meine Anforderung irgendwie noch erfüllen? Oder ist hier einfach Hopfen und Malz...
  8. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Ja absolut richtig, ich habe stand jetzt keinen Zugriff auf die Software. Ich hatte in meiner einfach Welt gedacht, man kann es aus der SPS rauslesen und ggf. anpassen. Ich habe mir noch mal die Bilder angeschaut, ich sehe da ad hoc kein Speichermodul.
  9. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Ich versuche es noch mal nach oben zu schieben, ich habe nun gelesen, um sich mit dem Gerät zu verbinden, benötigt man die Vollversion der Sucosoft. Vlt mag sich noch jemand dazu melden?
  10. M

    Heizungsteuerung über Moeller PS4-141-MM1 und MI4-101-KC1

    Hallo zusammen, im habe im Rahmen einer Heizungsoptimierung/ Überwachung obiges System vorgefunden. Das System läuft soweit, ich möchte aber gerne auf die Einstellungen (aus der ferne) zugreifen. Ggf. ist auch mal eine Anpassung notwendig, das Moellersystem ist viel älter als die derzeitig...
Zurück
Oben