    TIA S7-1500 TCP Port numbers reused nach RST

    Ja, natürlich! Ich habs mit TDISCON und auch T_RESET versucht. Eine Idee kam mir gerade. Ich werds am Montag mal versuchen, nicht nur das req zu aktivieren, sondern auch die gesamte Funktion an sich zu (de)aktivieren. Vielleicht übernimmt sie es dann 🤔
  2. N

    TIA S7-1500 TCP Port numbers reused nach RST

    waaah... das Thema mit Ports already used hab ich gelöst, allerdings gibts jetzt was Neues, das eigentlich schon funktioniert hat: Ich sehe, dass die alte Verbindung abgebaut wird und die Neuverbindung angestoßen wird. Und ich sehe, dass auch die Verbindungseinstellungen korrekt aktualisiert...
  3. N

    TIA S7-1500 TCP Port numbers reused nach RST

    Die Situation ist folgende: Es wird zyklisch in relativ hoher Frequenz ein Status abgefragt. Nun ist hier ein Bit enthalten, welches die Kommunikation auf eine andere IP umschaltet und dadurch den Reset benötigt
  4. N

    TIA S7-1500 TCP Port numbers reused nach RST

    Ich habs mit TDISCON / TCON und auch T_RESET versucht. Das Verhalten tritt nicht immer auf, keine Ahnung, warum 💁‍♂️
  5. N

    TIA S7-1500 TCP Port numbers reused nach RST

    Es ist mittels TCON und TDISCON umgesetzt 💁‍♂️
  6. N

    TIA S7-1500 TCP Port numbers reused nach RST

    Hallo, konnte via Suche nichts vergleichbares finden. Ich habe das Problem, dass sich die SPS nach einem Verbindungsreset nicht mehr neu verbinden lässt. Wireshark zeigt den Reset und anschließend "TCP numbers reused". Empfangene Dtaen laut Wireshark werden auch im TRCV nicht erkannt. Es hilft...
  7. N

    TIA TSEND sendet nur einen Teil der Daten

    Es ist TSEND in Verbindung mit TCON, TRCV, TDISCON und auch T_DIAG. Letzteres liefert keine relevanten Informationen, auch hab ich darauf geachtet, dass nicht TSEND und TRCV gleichzeitig senden / empfangen. Hab schon in einigen Projekten diese Kombi verwendet und nie Probleme damit gehabt. Meine...
  8. N

    TIA TSEND sendet nur einen Teil der Daten

    Hallo, ich arbeite grad an einem Funktionsbaustein, bei dem ich TSEND verwende. Der Zeiger am Eingang DATA zeigt auf einen Datenbereich von 512 Byte, die Datenlänge wird am Eingang LEN auf 40 Byte begrenzt. Die Sendeanforderung kommt ein Mal, BUSY kommt seltsamerweise zwei Mal und die gesendete...
  9. N

    TIA S7 1515-2PN Fehler 16#02:4088 und 16#02:4440

    Ok, ich gebe mich geschlagen 😅 Wusste ich wirklich nicht. Ob das fürn Kunden dann ein Problem ist, wenn jedes Mal eine Fehlermeldung kommt, ist dann eine andere Frage. Grundsätzlich müssen wir die Software immer weitergeben und auch im groben erklären
  10. N

    TIA S7 1515-2PN Fehler 16#02:4088 und 16#02:4440

    Nö: https://support.industry.siemens.com/cs/document/92273069/firmware-update-f%C3%BCr-cpu-1515-2-pn?dti=0&lc=de-DE ab:
  11. N

    TIA S7 1515-2PN Fehler 16#02:4088 und 16#02:4440

    Das Problem wäre in diesem Fall, dass nur mehr TIA V19 funktioniert. Der Kunde will aber V18...
  12. N

    TIA S7 1515-2PN Fehler 16#02:4088 und 16#02:4440

    Hat sich grad erledigt, beim x-ten Mal zurücksetzen hats plötzlich funktioniert 🤷‍♂️
  13. N

    TIA S7 1515-2PN Fehler 16#02:4088 und 16#02:4440

    Hallo, ich hab hier eine S7 1515-2PN V3.0.3 und die Online Diagnose zeigt mit die Fehler 16# 02:4088 CPU-Wartungsanforderung: Notparameter der IP-Suite für IE-Schnittstelle aktiviert temporär zugewiesene neue IP-Adresse 192.168.1.1 Aktueller CPU-Betriebszustand: STOP HW_ID= 64...
  14. N

    FactoryTalk View ME - Application Explorer leer

    Problem gelöst! Was für ein Stolperstein... Wenn man nach einer Neuinstallation der Software das erste Mal eine Applikation erstellt, ist bei der Sprachauswahl einfach NICHTS eingestellt. Genau dann tritt dieses Problem ohne Fehlermeldung auf. Sobald man das erste Mal dann eine Sprache wählt...
  15. N

    FactoryTalk View ME - Application Explorer leer

    Sorry für die späte Antwort, hier ein Screenshot! Mir ist auch aufgefallen, dass der Eintrag File -> New leer ist: