Aktueller Inhalt von nemira

  1. N

    WinCC Unified Meldefenster zeigt zum Teil alte Meldungen an

    Hallo, ich habe ein TIA Projekt mit V18 erstellt und ein Runtime Unfied als HMI. Nun bleiben ab und zu Bitmeldungen im Meldefenster obwohl diese bereits eine 0 in der PLC haben. Als Trigger ist eine steigende Flanke ohne Quittierung in den Eigenschaften der Bitmeldungen eingestellt. Wenn ich das...
  2. N

    TIA V18Simatic Station Runtime bekommt keine Verbindung zur PLC Variablen

    hat sich erledigt. Lag an den CA Zertifikaten
  3. N

    TIA V18Simatic Station Runtime bekommt keine Verbindung zur PLC Variablen

    Hallo, ich habe ein Projekt bei dem auf einer PC Station eine Unified Runtime läuft. Diese befindet sich nicht im gleichen Subnetz wie die 1512SP CPU sondern soll über den CP kommunizieren. PLC und HMI Projekt habe ich erfolgreich ohne Fehler übersetzt und übertragen. Allerdings zeigt mir die...
  4. N

    WinCC Unified Bildgröße skalieren

    Habe die Einstellung gefunden. Mein Fehler war das ich mich auf die Projektierung konzentriert habe. Die Einstellung "Auto Scale" findet man aber im Runtime Manager. Dort muss das Häkchen gesetzt werden.
  5. N

    WinCC Unified Bildgröße skalieren

    steuert jemand von euch die Runtime mit dem Smartphone? Mich würde es mal interessieren wie ihr es mit der Auflösung handhabt.
  6. N

    WinCC Unified Bildgröße skalieren

    Hallo, ich benutze auf einem PC die Unified Runtime. Das Projekt ist mit der aktuellen TIA Version V17 projektiert. Nun habe ich mir den Webserver aktiviert um auf verschiedene Clients auf die Runtime zugreifen zu können. Nun ist je nach Client (Smartphone, Tablet, PC...) die Auflösung des...
  7. N

    zwei Stationen an einem Profibus

    Danke JesperMP, genau das war das Problem. Ich hatte ne alte CPU die nicht mehr Ressourcen hatte. Habe jetzt ne neue eingebaut und siehe da, es läuft.:p:p Danke für den Tip
  8. N

    zwei Stationen an einem Profibus

    Hallo, ich habe an einer Anlage die S7315DP verbaut. Ich möchte als Anzeigegeräte 2 TP177B an den Profibus einbinden. Das Problem ist das ich immer nur mit einem TP eine Verbindung zur CPU bekomme obwohl ich in der Konfiguration 2 verschiedene DP Adressen vergeben habe. Wenn ich dem...
  9. N

    Fehler beim Referenzdaten generieren

    Das mit der Konsistenz hab ich auch schon gemacht. Das Problem ist das seit dem Bau der Machine mehrere Bausteine nicht konsistent sind. Werde das Projekt dem Maschinenhersteller übergeben.
  10. N

    Fehler beim Referenzdaten generieren

    Hallo, ich habe hier ein S7 Projekt von einer Stufenpresse. Wenn ich die Referenzdaten aktualisiere oder neu generiere bekomme ich immer einen Fehler. Meldung: Querverweise erzeugen... (34:4360), F Ze 000001 Sp 000: Ungültige Deklaration für Symbol einz.:confused: Meldung: Generieren (293:2)...
  11. N

    Daten herunterladen HT6

    Hallo, ich habe das gleiche Problem. Möchte eine Datensicherung meines HT6 machen. Dieser besitzt eine V24 Schnittstelle. Kann ich mit dem PCIN Programm alle daten abziehen so das ich auf ein neues nacktes HT6 diese aufspielen kann? Habe mit meinem PG vergebens Versucht eine Verbindung...
  12. N

    S7 300 mit Can Bus verbinden

    Hallo, ich möchte meinen Köb Heizkessel mit der Haussteuerung verbinden (S7 300). Dazu benötige ich einen DP/Can Koppler. Gibt es ein ET 200S Modul oder einen CP der den Can Bus unterstützt??
  13. N

    WinCC flexible Runtime auf Windows mobile

    Danke an euch für die schnelle Antwort. Wenn ich das jetzt richtig ferstehe dann könnte ich z.B. mit dem Xperia X1 über WLAN auf ein TP oder MP welches im Heimnetz eingebunden ist zugreifen.:confused: Oder kann ich nur per Remote auf einen anderen PC auf welchem die Runtime läuft zugreifen. Das...
  14. N

    WinCC flexible Runtime auf Windows mobile

    Hallo, ist es möglich die Runtimesoftware von WinCC flexible 2007 oder 2008 auf einem kleinen mobilen WLAN fähigem PC, Pocket PC oder PDA laufen zu lassen?(Windows mobile) Hindergrund ist eine günstige mobile Überwachung meiner Homesteuerung. Oder gibt es einen ca 5 Zoll kleinen Touch PC auf...
  15. N

    S7314 2DP für Heimsteuerung

    Hallo Bitverbieger, habe mir den Latentspeicher mal angeschaut. Ich finde das der Preis für 5 Standartspeicher, welche einen 1000l Wasserspeicher gleich kommen, von 3000€ zu teuer. Für den Preis bekomme ich meinen 4000l Wasserschichtpeicher.