Aktueller Inhalt von NicoSch

  1. N

    TIA Uhrzeitsynchronistation Siemens S7-1200 / S7-1500 mit Problematik keine HMI-Verbindung wegen Zertifikat

    https://www.phoenixcontact.com/de-de/industrielle-zeitserver
  2. N

    TIA Uhrzeitsynchronistation Siemens S7-1200 / S7-1500 mit Problematik keine HMI-Verbindung wegen Zertifikat

    Jetzt mal unabhängig von dem Zertifikatsproblem... Wir nutzen für unsere Maschinen einen Zeitserver der die Daten über GPS-, Galileo- oder GLONASS-Signale empfängt. So braucht man keine Internetverbindung und hat trotzdem per NTP für alle Geräte die richtige Zeit. Ist für unsere Maschinen die...
  3. N

    TIA Installation TIA V18

    Man sollte dazu beachten das unterschiedliche Unified Versionen auch nicht möglich sind zu installieren. Wenn V17 Unified installiert ist muss man es erst deinstallieren um V18 Unified zu installieren. Liegt wohl daran das die installierten Datenbanken von Unified nicht parallel existieren können.
  4. N

    WinCC Unified Zeiteingabefeld

    Ich nehme einfach mal an du brauchst die Zeit in der SPS. Dann kannst du einfach ein Eingabe Feld als Dint anlegen und von 1-120 begrenzen und dann in der SPS den DINT * 1000 rechnen
  5. N

    Sonstiges Etikettendrucker ansteuern

    Du könntest bei "Clever Systemtechnik" mal anfragen. Wir hatten schon welche von denen und auch mit aufwendigeren Etiketten als deine. Sonst ist Videojet eigenlich immer Top gewesen.
  6. N

    TIA Abweichung von Werten bestimmen

    Rechne dir die absolute differenz aus. Also einfach ABS(SW-In1) und ABS(SW-In2). Und dann kannst du sie einfach vergleichen und das Ergebnis ausgeben.
  7. N

    Umstieg auf VM-Ware

    Hallo zusammen, ich muss gezwungener maßen für TIA V18 auf VM's umsteigen und wollte mal eure Erfahrungen mit VMWare hören. Ich habe spezifisch den VMWare Player 17 im Blick aber für nur 35 Euro mehr gibt es ebenfalls die Workstation Pro. Wie sind da eure Erfahrungen? Reicht der Player oder...
  8. N

    Sinamics S210 Fehler "F17" Code 7900 u. 7410

    Ich gehe mal davon aus das er in diesem Fall das Safety Passwort im Umrichter meint.
  9. N

    TIA V17: Kann man ein SPS Programm mit Achse simulieren?

    Was ich bisher getestet habe ist mit einem vorhandenen IPC und fertiger Konfiguration mehrer Kinematiken zu Simulieren und auch dann zu tracen. Komplett mit PLC Sim weiss ich nicht ob es möglich ist, müsstest du mal testen. Was du aufjedefall dann nicht brauchst sind Motoren und Umrichter etc.
  10. N

    TIA V17: Kann man ein SPS Programm mit Achse simulieren?

    Das geht. Du kannst in TO's unter Grundparameter die Achse als Simulationsachse deklarieren. Genauso geht das auch bei Kinematiken.
  11. N

    TIA FUP: Bausteinausgang direkt mit Bausteineingang verbinden

    Du kannst ohne den Baustein FC453 auch einfach an deine ins "dataFromSafety"."diagZ1-NH01".%X4 schreiben. Damit hast du dann dein viertes bit.
  12. N

    TIA Teststopp eines G120C visualisieren

    Ich würde es einfach als Telegramm 999 definieren und mir mein eigenes so bauen wie ich es brauche.
  13. N

    TIA Teststopp eines G120C visualisieren

    An sich kannst du dir diesen Ausgang entweder auf einen Hardware Ausgang legen oder auch mit ins Telegramm nehmen.
  14. N

    WinCC Unified Editor zu wenig Funktionen?

    Also bei mir ist die Option vorhanden!
  15. N

    TIA S7-1500 (T-CPU, Firmware V2.6.1): Potentiell fehlerhaftes Verhalten beim TO Kinematik

    Was ich öfters habe bei nutzen der Lkin_Ctrl ist, dass die Kinematik ab und zu einfach im "PathDataExecutionStatus".Busy stehen bleibt. Heißt sie ist angeblich am ausführen von einem Pfad, was sie nicht ist, und lässt sich auch nicht mit einem Stopp oder Reset quittieren. Dann funktioniert nur...