Aktueller Inhalt von nik20099

  1. N

    TIA i²C (I2C) Protokoll zu Siemens Tia

    Moin Freunde, ich habe eine Wohnraumbelüftung von Wolf und möchte diese gerne mit meiner S7-1500 auslesen und Steuern können. Aktuell mache ich es über Schließerkontakte und nutze die 3 Stufe vom Stufenschalter. Gerne möchte ich aber die m³/h Volumenstrom flexibler anpassen können. Die...
  2. N

    TIA Ports am ioLink Master aktivieren bzw. Deaktivieren (CM 4xIO-Link)

    Danke für deine Rückmeldung. Leider kommt das für unseren Serienmaschinenbau nicht in Frage. Ich konnte das Thema heute mit Siemens direkt klären. Mit Hilfe des Datensatz 128 und dem Baustein WRREC und RDREC lässt sich der ioLink Master Problemlos konfigurieren. Die Informationen dazu findet...
  3. N

    TIA Ports am ioLink Master aktivieren bzw. Deaktivieren (CM 4xIO-Link)

    Hallo Freunde, ich möchte an meiner Siemens S7-1500 in Verbindung mit einer ET200SP ein ioLink Modul nutzen (6ES7 137-6BD00-0BA0). Jetzt ist es hier im Unternehmen so, dass das ganze Modular aufgebaut werden soll. Maschine x (Port 1 = 0 / Port 2 = 1 / Port 3 = 1 / Port 4 = 0) Maschine y (Port...
  4. N

    TIA Split Funktion wirft Fehler 16#8484

    Moin und Frohe Ostern Nachträglich euch allen :) also ich habe meinen Fehler soeben gefunden. Undzwar ist beim Ziel "Array of String" der String zu Kurz gewesen. Trotzdem danke für eure konstruktiven Vorschläge :)
  5. N

    TIA Split Funktion wirft Fehler 16#8484

    Moin Leute, ich versuche mit einer S7-1500 ein Array of Char mit der Split Funktion in getrennte Werte zu packen. mein Array of Char sieht wie folgt aus: tempCData[0] '*' tempCData[1] ' ' tempCData[2] ' ' tempCData[3] '0' tempCData[4] ';' tempCData[5] '...
  6. N

    Sonstiges Neues SIMATIC Field PG M6 ???

    Das bedeutet ja nicht, dass es nicht irgendwas neues geben könnte.
  7. N

    Sonstiges Neues SIMATIC Field PG M6 ???

    Moin Leute, gibt es schon etwas bzgl. des Nachfolgers?
  8. N

    Dokumentation drucken

    Moin ich hab den Standart Drucker auf PDF Creator geändert. Nun hat der alle Bausteine Gedruckt und anschließend konnte ich mit dem Tool die Zusammenführen. Danke.
  9. N

    Dokumentation drucken

    Sorry für meinen Fehler, Ich wollte das Projekt als PDF speichern, Aber da wird für jedem Baustein eine eigene PDF erstellt.
  10. N

    Dokumentation drucken

    Dann möchte das Step 7 aber für jeden Baustein einen Namen vorgegeben bekommen. und bei ca. 550 Objekten dachte ich, dass es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt.
  11. N

    Dokumentation drucken

    Hallo Leute, wie ist es denn möglich, dass gesamte PLC Projekt zu drucken? Kann man irgendwie alles Markieren und los oder muss man das mit einem Externen Tool machen?
  12. N

    TIA Modulname auslesen nach Slotnummer

    Moin, ich hab eine S7-1500 Steuerung mit dezentraler Peripherie. Nun möchte ich gerne die Modulnamen der Dezentralen Peripherie wissen. (Zum Zuordnen der Ein und Ausgänge und Moduleinstellungen) Gibt es eine Möglichkeit, diese über das PLC Projekt auszulesen? Den Namen der Kopfbaugruppe kann...
  13. N

    Sporadischer Fehler mit DP/DP Koppler

    Ich kann dir die Fragen leider nicht beantworten, da ich selber nicht vorort bin. Es fährt am Mittwoch ein Monteur zu dem Kunden mit einem PG und dann bekomm ich auch weitere Infos. Aber danke erstmal für die Zahlreichen Ideen, wonach man noch schauen kann
  14. N

    Sporadischer Fehler mit DP/DP Koppler

    Die erste (Baugleiche) Maschine läuft seit 1,5 Jahren Die 2. läuft seit ca. 3 Monaten und bringt seit Beginn immer diese Sporadischen Fehler.
  15. N

    Sporadischer Fehler mit DP/DP Koppler

    Danke für die schnelle Rückmeldung. Leider habe ich nur einen Monteur Vorort und bin selber nicht dort. Der konnte bis jetzt nur einmal kurz die Diagnose sichten und hat eben Festgestellt, dass der Fehler "Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich" mit den zugehörigen Hinweis auf den DP/DP...
Zurück