Hallo DeltaMikeAir,
die Verbindungen wurde vom MES (Maschinen Daten Erfassung) aufgebaut. Ich habe das umgestellt. Jetzt sind es nur 2 Verbindungen anstatt vorher 7. Alles ist in Ordnung. Der IBH Link selbst war nie falsch eingestellt. Es waren nur zu viele Verbindungen die dort aktiv waren...
Hallo PN/DP,
genau so war es. Die 318 kann bis zu 32 Verbindungen verwalten. Die neuere 314 nur 12. Der IBH Link hat durch komische umstände 8 verbindungen gehabt. Das habe ich jetzt im Hintergrund angepasst. Der IBH Link dient uns zur Maschendaten Erfassung.
Danke für die Hilfe! Man lernt...
Guten Morgen,
ich habe jetzt mal geschaut welche Kommunikation bei der S7-318-2 läuft. Wahnsinn. Der IBH Link sorgt dafür das es am Ende 7 Kommunikationsteilnehmer mehr sind?!
Das hätte ich so nicht gedacht...
Hallo Cassandra,
wir haben diese Steuerung gewählt weil sie auf Lager ist. Die Steuerung selbst hat nicht viel zu tun! Sie war damals schon absolut überdimensioniert! Aus dem Grund haben wir die S7-314C-2 PN/DP gewählt. Sie läuft an sich auch wunderbar. Bis auf diese "kleinigkeit".
Wenn dieses...
Hallo DeltaMikeAir, ich habe nichts verwendet. Es war vor meiner Zeit. Ich wollte einen Profibusstecker neu machen. Bis dahin dachte ich noch, Lila Leitung wird wohl Profibus Leitung sein. Als ich es denn ab hatte dachte ich mir nur meinen Teil. Es geht ein Stecker von der CPU mit einer Leitung...
Hallo,
wir haben eine S7-318 mit 2 DP Schnittstellen. Da wir die Anlage mit Profinet erweitern möchtern um weitere Teilnehmen anzuschließen (Profinet) haben wir uns gedacht, dass wir die vorhandene gegen eine S7-314 PN/DP tauschen. Soweit so gut.
Am DP hängen 6 KTP 600 über Profibus. Keine...
Hallo zusammen,
also erstmal zu den Fragen:
Es steckt keine Speichererweiterung drin!
Ich habe keine Indizien auf einen Schreibschutz o.ä. mir kam das verhalten halt sehr komisch vor.
Ich habe die Steuerung getauscht. Das Programm habe ich jetzt extra mit einem Field PG und Step5 übertragen...
@DeltaMikeAir
Ich bin an die Steuerung gegangen, weil wir Probleme mit dem TD390 haben. In der Vergangenheit wurde immer die Steuerung getauscht, dann war die Verbindung mit dem HMI wieder in Ordnung. Das hat mich stutzig gemacht. Gestern angefangen und siehe da. Verrückte Situation...
Frage...
Hallo zusammen,
also es handelt sich um eine ganz normale 95U. keine Speichererweiterung!
Es hängt tatsächlich ein Bediengerät dran. Es ist ein TD390.
Ich habe das Projekt mit, Entschuldigung, 29 Bausteinen.
Ich habe jetzt Paralell dazu einmal den Step5 Laptop drangehangen. Ähnliches Bild. Step5 braucht ewig um die Liste aufzubauen. Am Ende steht dasselbe drin.
Auf einem der Bilder kann man das sehen. Es sind von jedem Typ 255 Bausteine in der Steuerung. Ich versuche jetzt nochmal mit einem alten Field PG und Step5 draufzugehen.
Hallo zusammen,
ich habe eine S5 und Theoretisch ein Programm für diese Steuerung. In dem Projekt sind ca. 50 Bausteine. Auf der CPU sehe ich komischerweise 1280 Bausteine. Gibt es da irgendeine Funktion mit der Auf der Steuerung Bausteine generiert werden können ohne ein PG? Es klingt...
Hallo,
wir haben eine Drehmaschine aus dem Jahre 1977. Es ist eine Konventionelle Drehmaschine. Es existiert ein Not-Aus Taster direkt am Schaltschrank der Maschine. Dieser ist 1 kanalig.
Wir müssen an dieser Anlage einen Drehfutterschutz nachrüsten. Wir haben diesen externen Drehfutterschutz...
Hallo zusammen,
wir haben ein BT5 von der Firma Sütron im Einsatz. Vor kurzem hatten wir ein Problem und das Panel ist nicht mehr hochgelaufen.
Aus diesem Grund würden wir dieses gerne im ersten Step Sichern und im zweiten vielleicht editieren um ein anderes einzusetzen.
Hat jemand die...