du kannst auch einen CP 343-1 hinzufügen und darüber PROFINET betreibenwir haben eine S7-318 mit 2 DP Schnittstellen. Da wir die Anlage mit Profinet erweitern möchtern um weitere Teilnehmen anzuschließen (Profinet) haben wir uns gedacht, dass wir die vorhandene gegen eine S7-314 PN/DP tauschen.
bei der 314C-2 PN/DP könnte auch gehen, für die HMI-Panels einen Profibus-CP 342-5 zu benutzen, da kann man (glaube ich) die OP-Kommunikation zusammenfassen, dass die nur 1 Kommunikations-Ressource in der CPU belegt. Allerdings geht dann die ganze OP-Kommunikation über den Rückwandbus (Flaschenhals).Am DP hängen 6 KTP 600 über Profibus. Keine weiteren Teilnehmer.
Bei der 314C am besten: den IBH Link nicht mehr benutzen, sondern das PG direkt per Ethernet über die PN-Schnittstelle verbinden.