Hallo.
Ja die ersten zwei dinge sind richtig. Ist mir nun auch neu gewesen.
Den anderen Fehler auch noch gefunden:
1: Bei Janitza ist Register 0 in Siemens 1.
2: Siemens verknüpft mit MB_Data_addr und dem MB_Mode die Modusfunktion. Janitza benutzt hier in ihrem Tool die Modbus_Funktion 03...
Habe meinen 1 Fehler gefunden nachdem ich ein Beispiel projekt von Siemens gefunden habe.
Fehler war das man die Variable Connect nicht wie in der TIA hilfe als Struct so aufbaut sondern als datentyp: TCON_IP_v4 eingibt. dies ist nicht in der auswahlliste enthalten!
Dann baut sich die Struktur...
Kann es hierran liegen das es hier keinen Struct sein darf?
Es heist ja.
Programmierte Verbindungen mit der Struktur TCON_IP_v4
Die Verbindungsparameter werden in der Struktur TCON_IP_v4 hinterlegt und die
Verbindung wird erst mit Aufruf der Anweisung "MB_CLIENT" eingerichtet.
aber wie es genau...
Nach strom weg wieder an. sps vergleich alles grün. geht jedoh immer noch nicht. alles sehr komisch.
Lass morgen mal nen testaufbau der it machen das die mal mitschneiden ob die cpu überhaupt versucht an die ip des Janitzas was zu senden. Das was mich aber umtreibt ist das die fehlermeldung...
CPU 6es7 515-2an03-0ab0 v 3.1 ist aber online eine V4.0 da tia 19 die nicht kann und TIA 20 grad noch keine lizense da ist.
Schnitstelle 2 ist CPU verbunden.
hab schon alle durchgetestet und jeweils dann am Baustein den Dissconnect mal gebracht. nix geholfen.
auch anderes Janitza gerät geht...
Nein. Aktuell gibt es in der CPU nur diesen aufruf versuch des auslesens des Janitzas. mit der Janitza diagnostic geht es. gleiche ip. gleicher port. gleiche client Adresse usw. Hab die ID nur mal zu test zwecken geändert.
Eigentlich ja. habe auch schon die verschiedenen HW Adressen der CPU versucht. aber kommt immer nur Status 80B6
Ungültiger Verbindungstyp, nur TCP-Verbindungen werden unterstützt.
Hallo
ich v ersucher dies mit einer CPU 1515-2 PN auf ein Janitze UMG 96 RM-E. Die sachen hier schon alle gemacht und eingestellt. Mit Janitza Diagnose erreich ich das Gerät. DSiemens MB Client sagt immer nur Status 80B6 also falscher Kommunikationstyp. Wobei das richtig eingestellt ist.
JEmand...
Hallo und danke schonmal.
mit der OSCAT Bibliotek bin ich wohl zu doof. finde nichts wie ich die lib öffnen kann. im Vorum sind die anleitungen hierzu gelöscht.
Hast du hier ein Beispiel deiner Programmierung ?
Hallo zusammen,
wir haben sehr viele alte Verstärkerkarten Von Bosch z.B. VT 3000 welche Proportionalventile/magnete steuern.
Die Proportionalventile haben einen max. Strom von 800mA.
diese Steuern Hydraulikzylinder welche ausfahren.
Die SPS gibt Richtung und langsam oder schnell aus.
Die...