InterfaceID 73 kommt mir komisch vor. Versuche mal 64, oder besser schaue in die Gerätekonfig deiner CPU > Eigenschaften > Systemkonstanten
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
und hast du auch die 64 probiert? Die müsste es sein. Oder die 72 wenn es über die andere Schnittstelle (X2 ?) geht.hab schon alle durchgetestet und jeweils dann am Baustein den Dissconnect mal gebracht. nix geholfen.
Vielleicht ein Problem der Firmware V4.0 ?CPU 6es7 515-2an03-0ab0 v 3.1 ist aber online eine V4.0
hmm, wie sollte Siemens das in der Hilfe zu MB_CLIENT formulieren, dass auch jeder versteht, dass er sich da keinen eigenen Struct basteln soll, sondern den vordefinierten Systemdatentyp verwenden soll? Anscheinend ist das niemandem in deinem Bild in #18 aufgefallen (und mir leider auch nicht), dass du da einen selbstgebastelten Struct verwendet hast. Das kommt manchmal vor, wenn User ihr Problem an bereits bestehende (ältere) Themen anhängen - da hat man wenig Lust, soweit zurück zu suchen, ab wo die Angaben nicht mehr zum ursprünglichen Thema sondern zum neuen Fragesteller gehören ...Fehler war das man die Variable Connect nicht wie in der TIA hilfe als Struct so aufbaut sondern als datentyp: TCON_IP_v4 eingibt.
Das ist normal, dass selten benötigte Systemdatentypen nicht alle sofort in der Vorschlags/Auswahlliste der Datentypen enthalten sind. Die Liste würde sonst zuuuu lang werden. Da muss man halt den Name des Datentyps manuell eintippen oder aus der Hilfe kopieren.dies ist nicht in der auswahlliste enthalten!
Welcher STATUS wird am Ende des Auftrags ausgegeben?nun muss cih nur noch schauen wieso ich keine daten bekomme. Aber verbindung wurde schonmal aufgebaut.
ja, das steht auch alles in der TIA Hilfe zu MB_CLIENT "Parameter MB_MODE, MB_DATA_ADDR und MB_DATA_LEN"Den anderen Fehler auch noch gefunden:
1: Bei Janitza ist Register 0 in Siemens 1.
2: Siemens verknüpft mit MB_Data_addr und dem MB_Mode (...) muss es 400815 sein. also Register plus 40000 1
schön dass es nun gehtund Siehe da. Es geht.