    Sonstiges Sinema RC - Scalance M876-4G Router keine Verbindung zum Server (Status: Pending)

    Hallo, Um das Ganze hier noch aufzulösen: Das Problem konnte mittlerweile gelöst werden. Unsere Serverversion war älter als V2.1. Deshalb konnten die neueren Scalance-Geräte ab Firmware-Version 7.0 keine Verbindung zum Server herstellen. Hierzu gibt es auch einen offiziellen Hinweis (siehe...
  2. O

    Sonstiges Sinema RC - Scalance M876-4G Router keine Verbindung zum Server (Status: Pending)

    Hallo, danke für die Rückmeldung. Wir haben mehrere Scalance-Router in unserem Server konfiguriert. Teilweise sind diese aber nicht mehr online, weil der Mobilfunkvertrag auf Betreiberseite nicht aktiv gehalten wird. Da sich im Serverlog nicht weiter filtern lässt, habe ich den Serverlog zur...
  3. O

    Sonstiges Sinema RC - Scalance M876-4G Router keine Verbindung zum Server (Status: Pending)

    Guten Tag, zunächst einmal hoffe ich, dass ich mit meiner Frage im richtigen Unterforum gelandet bin. Ich beschäftige mich aktuell damit, einen Scalance M876-4 (6GK5876-4AA10-2BA2) zu konfigurieren. Im Sinema RC Server ist das Gerät angelegt, um Fingerprint, ID und Passwort zu generieren...
  4. O

    Projektierung OLM G12 [Slave]

    Guten Tag, vielen Dank für deine Antwort. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Die Einstellung der DIP-Schalter muss mit dem restlichen LWL-Netzwerk (kundenseitig) abgestimmt werden. Aber gut zu wissen, dass wir hier keine Hardwarekonfiguration vornehmen müssen.
  5. O

    Projektierung OLM G12 [Slave]

    Guten Abend zusammen, ein Kunde möchte Daten aus unserer Anlage über Profibus abfragen, soweit kein Problem. Die Besonderheit hierbei ist für mich, dass er eine Umsetzung von Kupfer auf Lichtwellenleiter wünscht. Als Baugruppe wurde hier eine Siemens OLM G12 - 6GK1503-3CB00 gewählt. Da ich...