Aktueller Inhalt von P51D

  1. P

    Türzuhaltung -> Beeurteilung des Falls einer eingesperrten Person

    Das war auch eine meiner möglichen Lösungen für dieses Problem. wäre relativ einfach, diesen noch zu ergänzen.
  2. P

    Türzuhaltung -> Beeurteilung des Falls einer eingesperrten Person

    Hallo zusammen Ich stehe etwas auf dem Schlauch... Wir setzten bei unserer Maschine Zuhaltungen ein (Sperrend bei Energie EIN) um einen hintertrettbaren Bereich abzusichern. Wie beurteilt man das Thema "Eingesperrte Person"? Ein paar Eckdaten: - Sicherheitszuhaltung (TR10Lock, hohe codierung...
  3. P

    SLS bei nicht kritischen Achsen

    Wir haben bei Unsicherheit bei Klemm-, Quetsch- oder Scherstellen immer ein normales Bleistift als Finger-Ersatz genommen. Sind danach Spuren und Druckstellen oder Kerben auf dem Bleistift sichtbar -> garantiert heickel. So haben wir für einen ersten Eindruck nur minimalsten Aufwand/Kosten (der...
  4. P

    SLS bei nicht kritischen Achsen

    Hallo zusammen Ich stehe gerade vor einem grösseren Problem und weiss nicht weiter. Grundsätzlich geht es um eine "Iris-Zustellung" von kleinen Hebeln, die zusätzlich noch um das Zentrum rotieren können. Das Ganze wurde über 2 gekoppelte Motoren gelöst: Drehen beide gleich schnell, bleibt der...
  5. P

    Wann ist eine neue Validierung von einer SafePLC nötig

    Hallo zusammen Wir sind aktuell an einer Serienmaschine, die mit einer SafePLC ausgestattet ist. Nun wurde durch die Konstruktion (bereits vor der Validierung der ersten Anlage) der Wunsch einer Kosten-Überarbeitung einer sicherheitskritischen Achse geäussert. Mir ist völlig klar, dass die...
  6. P

    Matrizen Rechnen

    Hallo zusammen Ich denke mal, dass Thema ist nicht wirklich neu. Nur hatten wir im Betrieb eine Frage diskutiert, die bis zum Support vom Steuerungshersteller niemand beantworten konnte (allenfalls könnte das jemand aus der Entwicklungsabteilung): Matrizen-Rechnungen werden teilweise ja mit FBs...
  7. P

    Typische Latenzen

    Hallo zusammen Ich weiss ehrlich gesagt nicht so recht, zu welchem Forum das am besten passt... In einer Maschine haben wir eine B&R Steuerung und P3 Servor-Antriebe und einem APC 3300. Als man mich (ich komme aus der Embedded-Welt) dazu verdonnert hat, die von unseren externen Entwicklern...
  8. P

    Taster und Farben bei Maschine mit Zuhaltung

    Besten Dank für die Antworten. Das bestätigt meine Befürchtung: obwohl sehr vieles genormt ist, ist hier leider nichts wirklich klar und einheitlich. Ich werde das bei uns mal zur Diskussion stellen.
  9. P

    Taster und Farben bei Maschine mit Zuhaltung

    Hallo zusammen Ich beschäftige mich nun schon seit Tagen mit Tastern & Farben sowie Leucht & Blinkverhalten. Und irgendwie gibt es zwar Normen (EN 60204-1 und 60073 sind mir bekannt), aber trotzdem ist es beim Thema Zuhaltung dann je nach Hersteller sehr unterschiedlich (also nichts mit...
  10. P

    Externe Bibliothek (DLL, SO, C...) für plattformübergreifende Verwendung

    Hi Mhm, ok sorry. Da ist EIN einziges Wort in EINEM Satz falsch... wenn dadurch schon der ganze Post für dich nicht mehr lesbar ist kann ich dir nicht helfen. Und wenn du mit solchen Sätzen schon Probleme hast, dann will ich ja nicht wissen wie es mit etwas komplexeren Dokumenten (Patenten...
  11. P

    Externe Bibliothek (DLL, SO, C...) für plattformübergreifende Verwendung

    Hallo zusammen Ich wusste nicht so recht, in welches Forum ich mit dieser Frage sollte, also entschuldigt wenn ich hier falsch bin. Momentan beschäftige ich mich (wieder einmal) mit dem selben Thema: Integration eines selber entwickelten Sensors (Modbus-Protokol) in eine SPS an einem anderen...