Aktueller Inhalt von pankratzr

  1. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Hallo Harald, ich habe den Positionswert in einer Beobachtungstabelle (ID504 oder PID504) beobachtet. Die Eingangwerte werden dann in weiterer Folge bearbeitet, wobei dies eigentlich immer klappen sollte. Rote LEDs an der SPS-CPU oder Einträge im Diagnosepuffer gibt es leider keine.
  2. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Danke für die vielen Inputs. Habe nun die Vorschläge nach der Reihe versucht einzupflegen. Habe die Übertragsungsgeschwindigkeit geändert, --> keine Änderung. Bin nun dazu gekommen, die Wert mit Trace auszulesen. Einmal ein guter und einmal ein schlechter Geberwert. Beim schlechten ist gut...
  3. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Der Istwert springt bei der ersten Änderung des Gebers. (so als ob er viele WErte dazwischen vergessen hätte, mitzuteilen!) Normalerweise würde er: 1,2,3,4,5,6, usw zählen, aber da vergisst der Zähler einfach die Wert 2-6 und zählt nur 1, und dann später wiederum 6.
  4. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Wahrscheinlich habe ich mich sehr ungenau ausgedrückt - sorry! :confused: Ich bewege einen Hydraulikzylinder mit ca. 400 mm / sec. - in zwei Richtungen. Die Länge vom Hydraulikzylinder ca. 1500 mm. Bei einem gewissen (voreingestellten) Punkt werden die Hydraulikventile abgeschalten und der...
  5. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Jetzt bin ich überfragt - mit dem Begriff "echter" Eingangswert Ich habe bei den Variablen den Wert beobachtet als auch in der Beobachtungstabelle. In den meisten Fällen gibt es eine sofortige Ändeurng des Wertes - sichtbar angefangen in den Variablen bis hin zum HMI. Wenn der Fehlerfall da...
  6. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Der Geber ist fix montiert. Das Kabel ist ebenso fix montiert und nicht in einem Kabelschlepp. Die Taktfrequenz werde ich Anfang nächster Woche mal reduzieren.
  7. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Taktfrequenz am Geber ist 1 MHZ. Der Drehgeber wird in einem Technologieobjet weiter bearbeitet.
  8. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Der Fehler war Takt bei Taktsynchronen als auch bei nicht Taktsynchronen Betrieb da. CPU 1513-1 PN / FW V2.6 TIA Version 15.1
  9. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Hat leider nichts gebracht. Kommt trotzdem noch manchmal - so ca. jeder hunderste Hub.
  10. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Ja, ist auch geerdet - habe nun den Widerstand gemessen 0,62 Ohm - habe nun extra noch ein zusätzliches Extrakabel gesendet - nun 0,01 Ohm Erdungswiderstand.
  11. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Danke für die Antworten! Der Geber ist auf einen Metallgehäuse montiert - und wird mittels Zahnriemen + Zahnrad bewegt. Die Leitung stammt ebenso von Kübler und ist geschirmt - die Schirmung wurde entsprechend auf Erde gelegt.
  12. P

    TIA SSI Geber Eingangswert bleibt manchmal eingefroren!

    Hallo, Ich habe einen SSI Geber von Kübler verbaut (Typ: 8.5863.1226.G321 - Geber mit 13x12 Bit). Dieser ist an ein TM PosInput 2 / 6ES7 551-1AB00-0AB0 angeschlossen. Den Geber sollte ich auch richtig parametriert haben in der SPS. 25 Bit (13 BIT ST+12 BIT MT). Leider habe ich manchmal (ca. 1...
Zurück