  1. P

    Firmware Update Wago Controller per FTP möglich ?

    Hallo, ja das ist Möglich wenn dein Gerät mindestens die Firmware 12 hat. Ich verwende hierzu gerne das Wago Upload Tool (die Firmware Dateien kannst du auf der Homepage von Wago anfordern). Die IP Adresse und Einstellungen die du im WBM vorgenommen hast bleiben erhalten, das SPS Programm und...
  2. P

    WAGO PFC200 75ß-8202 zeigt nichts mehr.....HILFE

    Nein, eine Feinsicherung gibt es meines Wissens nach nicht. Heißt das, du hast bisher die ganze Zeit von einer geflashten SD Karte gearbeitet? Hintergrund ist, das der PFC sein internen Speicher "ignoriert" wenn er eine SD Karte mit img erkennt. Wenn er dann aktiv bootet und du vorher die SD...
  3. P

    WAGO PFC200 75ß-8202 zeigt nichts mehr.....HILFE

    Guten Morgen, hört sich erstmal nicht so gut an. Wie alt ist dein 8202 denn? Gibt Geräte die schon 10 Jahre alt sind, dann kann Hardware auch mal den Geist aufgeben. An der Seite des Gerätes befindet sich eine Feldnummer, daraus kann man ableiten wann das Gerät das Band verlassen hat, Teil die...
  4. P

    LED "User" an einer Steuerung 750-8217 ansteuern.

    Wenn du die Funktion unter e!COCKPIT nutzen möchtest empfehle ich dir die WagoAppAppLed. Hier kannst du die Compact oder Base Variante nutzen. Ein kleines Beispiel zur Compact Variante FbAppLED_SetStatic: VAR xTrigger: BOOL; oStatus1: WagoAppAppLED.FbResult...
  5. P

    LED "User" an einer Steuerung 750-8217 ansteuern.

    e!COCKPIT oder Codesys 2.3?
  6. P

    Herunterladen einer csv. Datei nicht möglich

    Probier es doch nochmal mit WinSCP, habe hier persönlich bessere Erfahrungen mit gemacht.
  7. P

    Wago SPS 750-8203 Firmware Update mit e!COCKPIT Image-File gesucht

    Die Runtime lässt sich meines Wissens nach nicht einfach mit einem bestehenden Backup eines Gerätes nachinstallieren, das die e!Runtime besitzt. (Zumal du bei der Backup und Restore Funktion sowieso sicherstellen solltest das die Geräte auf die du Wiederherstellst, die gleichen sind.) Bei den...
  8. P

    Wago SPS 750-8203 Firmware Update mit e!COCKPIT Image-File gesucht

    Hallo NBSoMaBau, wie Thruser schon richtig schreibt gehe ich auch stark davon aus das dein 8203 einen Älteren Hardware Stand aufweist und somit nicht e!COCKPIT fähig ist. Das hängt damit zusammen das du das Gerät scheinbar vor Release (>=FW5) von e!COCKPIT bezogen und dir somit die e!Runtime...
  9. P

    PFC200 mit Microsoft Azure Cloud verbinden

    Hallo tokamak, grundsätzlich stellt sich mir erstmal die Fragen welches Protokoll du verwenden willst um Daten in die Cloud zu bekommen. Ich weiß das die Cloud Plattform Azure im WBM des PFC aktuell nur das Wago Protokoll zulässt. Hier unterscheidet sich die Syntax zu dem NativeMQTT Protokoll...
  10. P

    8212 mit Mosquitto

    Wie sieht der Status deiner Cloud Connection denn aus, bist du verbunden (das sollte man zuerst sicher stellen)? Bist du über die connection1 oder connection2 mit dem deinem Mosquitto Broker verbunden? Wenn du über die zweite Verbindung gehst musst du das in der Deklaration auch schreiben...
  11. P

    8212 mit Mosquitto

    Hallo Termi, habe dir mal ein Screenshot meiner WBM Einstellungen unten beigefügt. Normalerweise musst du nur AnyCloud wählen und als Host die IP Adresse deines Mosquitto Brokers (PFC) eintragen. Im e!COCKPIT musst du dann mit dem oFbSubscribe aus der WagoAppCloud arbeiten und die Topic unter...
  12. P

    PFC: Boot-Application per FTP hochladen

    Guten Morgen, ja das ist möglich, habe dir meine Anleitung als .jpg unten angefügt. Gruß Pawe
  13. P

    Start nach Stromausfall

    Guten Morgen, damit das SPS Programm nach Spannungslosigkeit wieder anläuft musst du eine BootApplikation in das Gerät übertragen (Programmierfunktion -> Programm -> BootApplikation). Für das sichern von bestimmten Werten gibt es den Remanentspeicher im PFC, dieser hat 128kbyte. Retain ->...
  14. P

    Laufzeitsystem ist nicht auf e!RUNTIME eingestellt

    Hallo, dem 8212 stehen beide Lizenzen zur Verfügung, diese kannst du entweder im WBM unter PLC Runtime Configuration -> General PLC Runtime Configuration, oder mit der Software Ethernet Settings ändern. Der Standardbenutzer für das WBM ist admin und das Standardpasswort wago. Hört sich für...
  15. P

    Wago 750-881 I/O Karten ohne Funktion nach Erweiterung

    @cheesys Die Datenbreite kannst du bei dem Modul mit dem Wago i/O Check auslesen/konfigurieren.