Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Zusammen
Morgen!
ich finde die folgende Error Massage wenn ich versuche mit Gerät Verbinden. Ist das für FW Version für Controller (Compact Controller 100 WAGO)? Soll man nur FW Version update oder kann man das andere Weise lösen.
hast du sichergestellt das du die passende Codesys Version zur Firmware des CC100 verwendest?
Auf der Seite downloadcenter.wago.com, im Bereich Firmware CC100, kannst du unter technische Daten die Abhängigkeiten einsehen.
FW24 -> CODESYS V3.5 Service Pack 18 3.5.18.2
FW23 -> CODESYS V3.5 Service Pack 17 3.5.17.3
hi
ich habe in der Controller gesehen. Die aktuelle Firmware Version ist 03.08.07(20) und ich benutze CODESYS V3.5 SP18 Patch 4. Ich glaube diese FW Version ist veraltet. Aber ich bin nicht sicher soll ich Update durchführen.
Ja bietet sich an! Sieh dir die Release Notes zur Firmware an. Da ist einiges passiert seit der 20.
Zudem passt deine Version überhaupt nicht. Für die FW24 benötigst du die Codesys SP18 Patch2