Aktueller Inhalt von Piit278

  1. P

    Motion Control - Gantry Achsen

    Servus, ich würde dir zusätzlich noch empfehlen an deinem Gantry-Verbund eine virtuelle Gantry-Masterachse (Y-Master) anzulegen, auf welche du deine Slave-Achsen (Y1 und Y2) koppelst. Hat den Hintergrund, dass beide Achsen den gleichen Sollwert bekommen und annähernd mit dem „gleichen“ Abstand...
  2. P

    TIA TIA V20 Motion V7.0 - S210 Absolutgeber ändern auf Inkrementell

    Servus, vermutlich ist bei dir im TO im Reiter Allgemein der Haken „Projektierung aus Offline Konfiguration übernehmen“ (oder so ähnlich) angehakt. Damit werden die Daten für Gebertyp, Auflösung, etc. aus dem im TIA parametrierten Antrieb übernommen. Wenn du den Haken entfernst kannst du den...
  3. P

    TIA Chargennummer in Keyence IV3 Bild einblenden

    Servus Canopus, eine direkte Möglichkeit, Informationen auf dem Bild anzuzeigen, gibt es meines Wissens nach nicht. Du schreibst die Bilder werden auf einem Rechner abgelegt. Da gehe ich davon aus, dass dies über FTP/SFTP geschieht. Hierbei könntest du den ausgelesenen Barcode an den Dateinamen...
  4. P

    TIA externe Bremsansteuerung mit Sinamics S210 unt S7-1513-F

    Wenn du konkrete Fragen dazu hast kannst du dich gerne melden. Ich habe schon beide Varianten umgesetzt. Empfehlen würde ich dir in dieser Konstellation Variante 1 wegen den oben genannten Vorteilen. Mit freundlichen Grüßen Piit
  5. P

    TIA externe Bremsansteuerung mit Sinamics S210 unt S7-1513-F

    Hallo, die Funktion SBT im Sinamics S210 unterstützt nur den Test der Motorhaltebremse (Bremse 1). Eine externe Bremse kann somit nicht direkt über den Antrieb getestet werden. Dies musst du, falls durch Risikobeurteilung zugelassen, applikativ umsetzen. Hier hättest du zwei Varianten...
  6. P

    Step 7 Simotion Scout Sicherung

    Hallo, am sichersten ist es vor dem laden ins PG, zusätzlich noch den Button „Ram nach Rom“, in deinem Bild rechts neben dem Hochladen Button, auszuführen. Damit werden die im RAM geänderten Daten auf der Speicherkarte mit abgelegt. D.h. wenn du Online Änderungen an Parametern gemacht hast und...
  7. P

    TIA Info: IO-Device deaktiviert (projektierter Initialzustand)

    Sieh dir meinen Beitrag Nr. 2 an. Mfg Piit
  8. P

    TIA Info: IO-Device deaktiviert (projektierter Initialzustand)

    Servus, prüfe mal in der Gerätekonfiguration des IO-Device unter „Profinetschnittstelle -> Erweiterte Optionen -> Schnittstellenoptionen“ ob du dort ausversehen den Haken „Optionales IO-Device“ gesetzt hast. Mit freundlichen Grüßen Piit
  9. P

    VMWare Festplatte Speicher erweitern

    Gelöscht
  10. P

    VMWare Festplatte Speicher erweitern

    Servus, das Problem hatte ich auch mal. Bei Windows kannst du lediglich die Partition vergrößern, wenn der freie Speicher rechts neben der zu vergrößernde Partition liegt. Ich habe mir, um das Problem zu lösen einen Partition Manager in der VM installiert, damit konnte ich dann die Partition...
  11. P

    Notstopp mit S7 Motion Control

    Hallo, bei Verwendung des TO Positionierachse in Verbindung mit einem Schrittmotor wird leider immer das „HomingDone“-Bit zurückgesetzt wenn die Achse Mit MC_Power abgeschaltet wird oder das Antrieb Bereit Signal, welches man im TO konfigurieren kann, abfällt. Da du ja einen Closed-loop...
  12. P

    Anregung für Projekt

    Servus, eine 1200er ist eine gute Wahl. Je nachdem wieviele E/A du benötigst reicht dir evtl. schon eine CPU ohne E/A Erweiterung. Als grundsätzliche Hardware brauchst eine S7121x DC/DC/DC, da diese schon schnelle Ausgänge Onboard hat, ggf. einen Ini zum Referenzieren der Achse und...
  13. P

    TIA Rückwärts FOR Schleife in SCL steht still

    Servus, du müsstest bei deiner IF Bedingung die Laufvariable #i auf gleich 0 Vergleichen. IF #i = 0 THEN ; END_IF; Das liegt daran, dass die FOR-Schleife eine Kopfgesteuerte Schleife ist und bei jedem Durchlauf prüft, ob die Laufvariable sich noch innerhalb den angegebenen Grenzen befindet...
  14. P

    TIA PLC sim adv virtual eth. adapter geht nicht

    Kommt bei dir eine Fehlermeldung, wenn du den Adapter umschalten möchtest? Bei mir war einmal das Problem, dass PLCSim die Schnittstelle nicht mehr erkannt hatte. Nachdem ich es neu installiert hatte funktionierte es wieder. Mit freundlichen Grüßen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  15. P

    TIA PLC sim adv virtual eth. adapter geht nicht

    Servus, Über die eingekreisten Buttons kannst du die Instanz Ausschalten/Deaktivieren (Power ON Button) oder löschen (Kreuz). Mit freundlichen Grüßen Piit Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zurück
Oben