Aktueller Inhalt von Pitsom

  1. P

    Sinumerrik 810M Datensicherung

    Serielle Schnittstelle V24 oder TTY, Kapitel 7.4 Maschinendatenbits für serielle Schnittstelle, Kapitel 9.8
  2. P

    IM151-8 PN/DP CPU einzelne Bausteine Laden

    Jo, habs gerade gesehen. Ich glaube Baustein rechts klicken und ab in die CPU.
  3. P

    Projekt: Modell - Haussteuerung über S7

    Die Temperatur und Helligkeit im Raum zu messen wäre vielleicht sinnvoller. Aber Egal. Einfach testen.
  4. P

    IM151-8 PN/DP CPU einzelne Bausteine Laden

    Vielleicht Baustein rechts klicken, und übertragen?
  5. P

    Projekt: Modell - Haussteuerung über S7

    Einfach eine Skizze von Deinen Räumen machen und die Sensoren bzw. Aktoren einzeichnen, dann Ein u. Ausgänge festlegen usw.
  6. P

    Projekt: Modell - Haussteuerung über S7

    Hi Alex, als erstes würde ich mir einen Plan machen wo Du was steuern willst. Natürlich solltest Du Dir auch für jeden Raum einen Baustein basteln um den Überblick zu bewahren. Das mit der Programmierung ist dann nicht die Welt. LG, Peter.
  7. P

    Sinumerrik 810M Datensicherung

    Hi, hier gibt es die Inbetriebnahme-Anweisung für die 810'er. http://wiap.ch/Ausbildung2008/Sinumerik810T_810M/SiemensDokumentationen810/810_GA1_Inbetriebnahme-Anweisungen.pdf Die NC-Daten solltest Du mit PCIN sichern können. Die PLC mußt Du mit S5-Software oder einem Siemens Programmiergerät...