  1. P

    TIA PG/PC Schnittstelle hat keine Einträge mehr

    Hallo @ChristophD, vielen Dank für die Antwort, der Dienst war tatsächlich beendet, nach starten des Dienstes steht die Verbindung wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sich der Dienst beendet hat, da habe ich jetzt den Kunden beauftragt mal bei der IT nachzuhören ob die etwas am System...
  2. P

    TIA PG/PC Schnittstelle hat keine Einträge mehr

    Hallo zusammen, ich habe bei einem Kunden folgendes Problem. Der Kunde hat seit einigen Monaten ein WinCC RT Advanced V17 System von uns im Einsatz. Vor 2 Wochen ist auf einmal die Verbindung zwischen SPS und WinCC abgebrochen, ein Neustart des Serversystems hat die Verbindung...