    TIA Daten versenden per TCP an Hyperterminal versenden

    Hallo, TCP läuft nach dem Client/Server-Modell. Bei einer Verbindung ist eine Seite Server und die andere Seite Client. Hyperterminal kann - so wie ich sehe - nur Client sein. Damit Hyperterminal sich mit einer SPS verbinden kann, muss diese also TCP-Server sein. Auf der SPS lässt sich ein...
  2. P

    Drehmoment zur Leistungsberechnung verwenden

    Hallo, läuft der FU mit U/f-Kennlinie? Dann ließe sich theoretisch die Spannung über die Kennlinie aus der Frequenz ermitteln und die Leistung sich dann aus Strom und Spannung berechnen.
  3. P

    TIA Wie WinCC resetten, wenn "compile software (rebuild all)" nicht hilft ?

    Hallo, weiterer Lösungsvorschlag: Archivieren, dabei die wiederherstellbaren Daten rauslassen und anschließend Dearchivieren, siehe Beitrag von User RedCali (https://www.sps-forum.de/threads/hmi-projekt-kann-nicht-kompiliert-werden.98383/post-739067) Gruss pe
  4. P

    welcher DP/PN Koppler?

    für das Laden des Panels: versuche es mit der Netzwerkschnittstelle des Programmierrechners (z.B. Realtek TCP.IP oder ähnlich) als PG/PC-Schnittstelle
  5. P

    TIA Ausfall PN Teilnehmer mit S7-312C und CP342-1 erkennen

    Hallo, die S7-300 hatten Systemzustandslisten ("SZL"). Diese wurden in S7-1500 durch DeviceStates/ModuleStates ersetzt. ***edit***: die SZL enthält bei den 300ern wohl nix zu den CPs. Der Hinweis von User "PN/DP" zu FB54 "PNIO_ALARM" führt vermutlich besser zum Ziel als eine Suche in der SZL...
  6. P

    WinCC - Multimaschinenvisualisierung

    Hallo mit den UDT's und Bildbausteinen/Faceplates gibt es in WinCC Advanced ein Konzept zum gruppenweisen Zuweisen/Ersetzen von Variablenbezügen. Was üblicherweise z.B. für eine Pumpe/Stellantrieb gemacht wird, könnte so auch in größerem Maßstab funktionieren: Du packst mehr oder weniger den...
  7. P

    Step 7 SPS Defekt

    ich hatte mal zum Test eine alte S7-315 (noch mit Batterie und grosser Speicherkarte). Die lief nicht mit einem aktuellen LAN-Modul. In der Doku habe ich dann auch gefunden, dass das LAN-Modul (CP343) erst mit späteren CPU's funktioniert.
  8. P

    Zentrierung mit Drehmomentregelung CU240

    Ich möchte vorausschicken, dass das Finden passender Reglerparameter meist Zeit und etwas Herumprobieren benötigt. Ich kann aus der Ferne keine passenden Parameter bestimmen. Daher möchte ich auf die SIEMENS Betriebsanleitung für die CU240 verweisen, Abschnitt 8.21.2 "Erweiterte Inbetriebnahme"...
  9. P

    Zentrierung mit Drehmomentregelung CU240

    Hallo, in meinen Augen kommt die zu hohe Drehzahl von einem Überschwingen der Drehzahlregelung. Im Trace sieht man, dass der Drehzahlregler den Drehmomentsollwert zurück nimmt, sobald der Drehzahlsollwert konstant wird (waagerechte Drehzahllinie ab ca. 13,5s auf der Zeitskala). Das Zurücknehmen...
  10. P

    S7 Datenkonsistenz bei HMI Kommunikation

    Hallo, google hat mich zu diesem Thread gebracht, ich knoble auch gerade an solchen Problemen auf einer S7-1500. Was mir eingefallen ist: die Siemens Kommunkationstask hat immer Prio 15. Wenn ich das Beschreiben der von der Kommunikationstask gelesenen Bereiche in einem zyklischen Interrupt mit...