Aktueller Inhalt von Pyromane

  1. P

    WagoAppHTTP Http Abfrage an einen Lautsprecher stellen

    Nochmal ein anderer Gedankengang. Wenn du Testweise eine Visu baust und dort ein Rechteck einfügst und bei Betätigung eine URL aufrufen willst. Hast du das schonmal probiert? Vllt geht das ja, dass du dann einfach das Rechteck auf der Visu kurz antriggerst? ist das möglich, oder bin ich da...
  2. P

    Diverse Fragen zu Haussteuerung mit Wago 750-881 und Webvisu

    Hallo, du könntest es mit zwei Bildern versuchen. Ein Bild als "Haupthintergrund" mit geschlossen -grün, und das andere legst du darüber, aber genau umgekehrt offen -rot und als Variable nimmst du not (also nicht) und den Pfad der Variable des Fensterkontaktes ->(not X1.0) So kannst du es...
  3. P

    Dataplotter Einbindung

    Hallo zusammen, ich versuche den Dataplotter laut Anleitung einzubinden. Hardware: PFC 200 (750-8206) FW 03.00.35(12) - e!Cockpit - Google Chrome Browser und Opera mittels WBM lade ich wie in der Anleitung die .ipk Datei (install-dataplotter_2.2_arm.ipk) hoch und möchte sie dann aktivieren...
  4. P

    Wago mit Bacnet und KNX?

    Also wenn es wirklich Touch-fähig sein soll, kannst du entweder die Displays von WAGO nutzen, darauf würde dann direkt die Visu laufen. Sind aber dann fest eingebaut. Du kannst aber auch wie ich es auch schon mehrfach realisiert habe, ein Tablet mit 10 Zoll nehmen, lässt darauf die Wago WebVisu...
  5. P

    PFC200 Mailversand

    Moin, nach langem testen hab ich es nun doch hinbekommen im V-Lan E-Mails zu versenden. Hier mein Beispiel und auch gleich die Antwort auf den Trigger wie von dir gefragt @donheppe xMailversand ist die Variable die ich ansteuern muss damit die Email gesendet wird. xSend ist eine Hilfsvariable...
  6. P

    PFC200 Mailversand

    Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. :) Mit Putty hab ich das mal probiert, da kommt immer die Fehlermeldung: <ping: bad adress 'www.google.de'> Ich denke mal dass es dann an der IT liegt, dass ich nicht raus komme.
  7. P

    PFC200 Mailversand

    Morgen zusammen, nach dem Update auf die passende FW kommt jetzt nurnoch der Fehler: 'Couldn not resolve host. The given remote host was not resolved' Kann es sein, da wir Wago´s nur im V-Lan betreiben, diese nicht "nach draußen" kommunizieren können? DNS Server ist eingerichtet, dachte dass es...
  8. P

    Variablendeklaration kürzen

    Guten Morgen zusammen, ich würde gerne die Variablen kürzen, aktuell steht vor jeder Variable die aus einer DI oder zu einer DO Karte kommen IoConfig_Globals_Mapping.NameMeinerVarible Habe schon in den Codesys Optionen gesucht aber nichts gefunden. Ich hätte gerne, dass da nur...
  9. P

    E!Cockpit Kommentar im FUP Netzwerk

    Hallo BadTaste, du kannst einfach im Netzwerk 2 Kommentare (Siehe Bild -> Kommentare) eingeben. Die Zeilen findest du kurz darüber, ich habe mal fix ein Bild angehangen. :)
  10. P

    e!Runtime WebVisu Performance

    Hallo zusammen, wir haben unsere Beleuchtungssteuerung per DALI angebunden und 3 Display´s (10") für 6 Knoten verbaut und die Zeiten der Eingabe sind bei uns genauso schnell wie bei dir im Video, ich denke mal das muss so sein. Grüße
  11. P

    e!Cockpit Fb in Bibliothek suchen

    Hallo, ich denke dir helfen zu können. Wenn du den Bibliotheksverwalter öffnest und dann kannst du eine Textsuche starten. Du siehst dann auch gleich welche Bibliothek die richtige wäre. Gruß Uli
  12. P

    WAGO Webcalendar

    Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Weiss jemand zufälligerweise ob der Webcalendar aus CoDeSys2.3 schon in e!Cockpit implementiert ist oder ob es geplant ist? Hinzu, vielleicht kann mir jemand helfen wie ich das Problem anders Lösen könnte. Ich möchte Montag bis Freitag jeweils von 4.45 bis...
Zurück