Aktueller Inhalt von r.wyss

  1. R

    Maxon EPOS2 P 24/5 Parameter speichern

    Problem gelöst: Habe die Werte nun gefunden. Beim Initialisieren werden im Programmteil ST_mainHoming diverse Werte (homing_offset; Target_position usw.) überschrieben. Gruss RWY
  2. R

    Maxon EPOS2 P 24/5 Parameter speichern

    Hallo Zusammen Brauche zu folgendem Problem einen Denkanstoss: Ich habe einen EPOS2 P 24/5 mit welchem ich ein Sternenrad mit einer 25er-Teilung betreibe. Dieses Rad war schon in Betrieb (von einem anderen Programmierer in Betrieb genommen) direkt an der Motorenwelle ohne Getriebe. Nun haben...
  3. R

    Suche kleinst SPS

    schau mal hier compact-cpu von B&R: http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/products_98708_DEU_HTML.htm wegen den Massen müsstest du die möglichen Einbaulage überprüfen. Ein Panel kann über eine X2X, CAN oder EPL-Verbindung angeschlossen werden.
  4. R

    B&R ANSI C FUB-Aufruf

    Problem gelöst. Hatte die Librarie brsystem.a nicht im Strang des Tasks. Danke für die Inputs. Gruss RWY Thread kann geschlossen werden.
  5. R

    B&R ANSI C FUB-Aufruf

    Ja, die Libraries habe ich mit dem Manager eingebunden und die .h- und .c-Files befinden sich im gleichen Strang. Ich denke, dass ich ein Library-Problem habe, da es bei einem Kollegen ohne Fehler kombilierbar ist. War etwas unsauber beim reinkopieren ;-) Danke
  6. R

    B&R ANSI C FUB-Aufruf

    vielen dank für deine anworten, lokal oder global wie auch "" oder <> haben keinen Einfluss.
  7. R

    B&R ANSI C FUB-Aufruf

    Problem behoben Hallo Zusammen Kann mir jemand einen Tipp gebe, warum der Compiler einen Fehler anzeigt? #include <bur/plc.h> #include "bur/plctypes.h" #include "brsystem.h" #include "sys_lib.h" _LOCAL RTInfo_typ rt_info; /* instance variable of RTInfo */...
  8. R

    B&R Automation Studio Trace-Problem

    das problem habe ich auch ständig, deinstalliere und installiere den Trace nach jedem Aufzeichnen wieder neu, so funztz es bei mir. (fast immer)
  9. R

    Automation Studio

    wenn ich mich recht erinnere, kann man im visual components auf der rechten seiten in der eigenschaften des Textfeldes zwischen single- und multiline umschalten.
  10. R

    Aktualdaten aus DB exportieren?

    ja, wenn du mit dem WinAC arbeitest. Dafür gibt es eine Erweiterung, die sich File I/O nennt. Mit diesem Tool kanst die Daten eines DB in ein File, File Daten in ein DB schreiben oder das File löschen. Aber wie gesagt, läuft bis jetzt nur mit WinAC. // EDIT: Wenn du interesse hast und ich die...
  11. R

    WinAC File-I/O

    Hallo Zusammen Hat schon jemand von euch mit der Applikation WinAC File-I/O gearbeitet? Funktion: Asynchrones Schreiben von Datenbausteinbereichen in eine Datei und lesen von Daten aus Datenbausteinen. Applikationsnummer: A4027118-N00132-A0419 Bei mir tritt regelmässig der Fehler "0x9041 int...
  12. R

    SICK Barcodeleser

    vielen dank für deine antwort. ich werde mich mal in die doku einlesen, die sollte heute eintreffen. gruss RWY
  13. R

    Anfängerfrage

    ..nur hast du Dir etwas mehr Mühe mit der Darstellung gegeben ;)
  14. R

    Anfängerfrage

    mit den Befehlen SET und RESET kannst du dauerhaft setzen oder reseten U E0.0 S M10.1 U E0.1 R M10.1
  15. R

    SICK Barcodeleser

    Die Art des Codes und die Taktzeit der Anlage bin ich noch am abklären. Also ich muss von einem Stapel Paletten (1 bis 10 Stück) die Strichcodes lesen, vergleichen und zwischenspeichern. Der Scanner wird mit einer Achse zu den jeweiligen Paletten gefahren. Je nach Code werden dann die Paletten...
Zurück