Hallo!
Ok, mit FF (255) als CAP kann ich jetzt den Hersteller lesen. Vielen Dank für den Hinweis!!!(y)
Alles andere hab ich so gelassen wie vorher, also HW ID = ID des IOLINK Ports, Port = 4 (der 4. IOLINK Port), Index 16, subindex 0 .
In meinem Daten-Record liegt dann der Hersteller Name als...
Also zum 8601 sagt die Doku:
16#8601 -> Systemfunktion WRREC meldet einen Fehler, siehe "diagnostics" ,
und unter diagnostics steht, dass man mit dem SubFunction Status die jeweilige Unterfunktion (hier WRREC) diagnostizieren soll.
Zu WRREC steht in der TIA Hilfe bei
DF -> Fehler beim...
Hmm, leider bekomme ich mit HW-id 754 immer dieses "DF80_B000" im subFunctionState vom "LIOLink_Device" sowie 8601 im Status zurück. Auch wenn ich andere Geräte versuche zu lesen (Durchflusssensoren ifm z.B.). Index16 = Herstellername sollte auch da gehen. Hab mein #record (s_dataArray) extra...
Hallo!
Ich habe eine Werma IO Link Signalleuchte an einem IOlink Master von Murrelektronik (56766, 4 Port).
Über die Prozessdaten kann ich diese in der Werkseinstellung betreiben, das funktioniert, allerdings möchte ich die Parameter anpassen. Ich habe dazu die IOlink Bibliothek von Siemens...