    TIA Tia V18 an S7-1500 mit Murr IO Link Master Geräte parametrieren

    Hallo! Kurze Rückmeldung: mit den o.g. Einstellungen funktioniert auch das Schreiben von Parametern. Vielen Dank für die Hilfe!
  2. R

    TIA Tia V18 an S7-1500 mit Murr IO Link Master Geräte parametrieren

    Hallo! Ok, mit FF (255) als CAP kann ich jetzt den Hersteller lesen. Vielen Dank für den Hinweis!!!(y) Alles andere hab ich so gelassen wie vorher, also HW ID = ID des IOLINK Ports, Port = 4 (der 4. IOLINK Port), Index 16, subindex 0 . In meinem Daten-Record liegt dann der Hersteller Name als...
  3. R

    TIA Tia V18 an S7-1500 mit Murr IO Link Master Geräte parametrieren

    Also zum 8601 sagt die Doku: 16#8601 -> Systemfunktion WRREC meldet einen Fehler, siehe "diagnostics" , und unter diagnostics steht, dass man mit dem SubFunction Status die jeweilige Unterfunktion (hier WRREC) diagnostizieren soll. Zu WRREC steht in der TIA Hilfe bei DF -> Fehler beim...
  4. R

    TIA Tia V18 an S7-1500 mit Murr IO Link Master Geräte parametrieren

    Hmm, leider bekomme ich mit HW-id 754 immer dieses "DF80_B000" im subFunctionState vom "LIOLink_Device" sowie 8601 im Status zurück. Auch wenn ich andere Geräte versuche zu lesen (Durchflusssensoren ifm z.B.). Index16 = Herstellername sollte auch da gehen. Hab mein #record (s_dataArray) extra...
  5. R

    TIA Tia V18 an S7-1500 mit Murr IO Link Master Geräte parametrieren

    Hallo! Ich habe eine Werma IO Link Signalleuchte an einem IOlink Master von Murrelektronik (56766, 4 Port). Über die Prozessdaten kann ich diese in der Werkseinstellung betreiben, das funktioniert, allerdings möchte ich die Parameter anpassen. Ich habe dazu die IOlink Bibliothek von Siemens...