    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Warum geht dann nicht mal einer dahin und hilft dem Kollegen?
  3. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    also die selbe Anlage jetzt noch 2 Sitop dazu gekommen
  4. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Die Technischen Unterlagen der verbauten Komponenten gehören in die Anlagen_Dokumentation. In welchen PLZ-Gebiet steht deine Anlage.
  5. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Bei 1,5Mb sind Stiche bis 6,7 m ( in Summe) erlaubt. Erst ab 3Mb sind Stiche verboten.
  6. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Der aktive Abschluß in Bild 1 macht nicht unbedingt Sinn. Wenn der keine Spannung hat oder defekt ist, dann ist der Bus nicht abgeschlossen. Stell den Stecker auf Slave 13 mal auf ON.
  7. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Und noch mal die Frage : Welche Baudrate kann der Schleifer?
  8. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Ich bin jetzt seit 20 Jahren mit dem Procentec Analyzer unterwegs, der hilft sehr gut wenn du Störungen hast, die z.B durch schlechte/gealterte Busteilnehmer hervorgerufen werden, aber das muss man erkennen können, um dann das Timing auf dem Bus zu ändern. Zu 95% sehe ich aber schlechte...
  9. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Wenn dir bei diesen Bildern nicht auffällt was falsch ist , dann gute Nacht. Eine Analyzer wird dir ohne gute Kenntnisse der Busphysik nicht weiterhelfen.
  10. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    und wo ist jetzt der Schleifer?
  11. R

    24VDC Motoren all in One Gerät Starten, Überlast- und Kurzschlussschutz

    die gibt's auch einstellbar .
  12. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Ich verstehe das Bild nicht . Laut deinem Screen Shot sehe ich mindestens 14 Busteilnehmer. Einer ist ein DP/DP Koppler. Koppelt der mit der B&R SPS?
  13. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Was sind denn "hochwertige Stecker" ?
  14. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Wieviel Bus Teilnehmer incl. CPU sind es denn wirklich ? Ich zähl im ScreenShot 14, du schreibst aber von 8 Teilnehmern.