  1. R

    S7 300 Maschinen - Lebensdauer verlängern

    Das ist doch kein Toastbrot;)
  2. R

    Step 7 Profibus zusammengebrochen bei aufstecken auf PG Schnittstelle

    Ich mach das immer in dieser Reihenfolge: - Notebook hochfahren - Busteser an USB anschliessen - Programm starten - Potenzialausgleich herstellen durch Erdklemme auf Hutschiene setzen ( ich hatte das Foto hier schon einmal gepostet). - Busstecker aufstecken - Tester initialisieren. Beim...
  3. R

    Step 7 Profibus zusammengebrochen bei aufstecken auf PG Schnittstelle

    Das stimmt! Ich habe auch 2 Stück davon im Einsatz gehabt. Erkennbar ist der Adapter von aussen -- wir hier schon erklärt -- an dem fehlenden Schiebeschalter . Die Teile sind allerdings recht schnell kaputt gegangen . Danach hab ich den vergleichbaren von Helmholz gekauft . Der hält bis heute.
  4. R

    Einzeladerkennzeichnung System

    Du hattest doch nach Einzeladerkennzeichnung gefragt. Was ist denn BMK: Anschluß ? Einzeladerkennzeichnung + BMK sieht so aus.
  5. R

    Einzeladerkennzeichnung System

    PARTEX
  6. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Warum geht dann nicht mal einer dahin und hilft dem Kollegen?
  7. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    also die selbe Anlage jetzt noch 2 Sitop dazu gekommen
  8. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Die Technischen Unterlagen der verbauten Komponenten gehören in die Anlagen_Dokumentation. In welchen PLZ-Gebiet steht deine Anlage.
  9. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Bei 1,5Mb sind Stiche bis 6,7 m ( in Summe) erlaubt. Erst ab 3Mb sind Stiche verboten.
  10. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Der aktive Abschluß in Bild 1 macht nicht unbedingt Sinn. Wenn der keine Spannung hat oder defekt ist, dann ist der Bus nicht abgeschlossen. Stell den Stecker auf Slave 13 mal auf ON.
  11. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Und noch mal die Frage : Welche Baudrate kann der Schleifer?
  12. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Ich bin jetzt seit 20 Jahren mit dem Procentec Analyzer unterwegs, der hilft sehr gut wenn du Störungen hast, die z.B durch schlechte/gealterte Busteilnehmer hervorgerufen werden, aber das muss man erkennen können, um dann das Timing auf dem Bus zu ändern. Zu 95% sehe ich aber schlechte...
  13. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    Wenn dir bei diesen Bildern nicht auffällt was falsch ist , dann gute Nacht. Eine Analyzer wird dir ohne gute Kenntnisse der Busphysik nicht weiterhelfen.
  14. R

    Step 7 Profibus Fehler finden bei 300er Siemens mit B&R Module

    und wo ist jetzt der Schleifer?
  15. R

    24VDC Motoren all in One Gerät Starten, Überlast- und Kurzschlussschutz

    die gibt's auch einstellbar .