Hallo
es ist immer die Sicherheitskette erfassen-auswerten-reagieren zu betrachten.
Sensor (Taster mit B10 Wert) - Auswerten/Reagieren (Sinamics PFH Wert)
Du findest auf der Supportseite von Siemens Funktionsbeispiele
support.automation.siemens.com auf
Applikationen & Tools ->...
Hallo
Ein Schlüsselschalter darf nie zur Überbrückung einer Sicherheitsfunktion verwendet werden !!
Wenn der Schalter für die Vorwahl einer Betriebsart verwendet wird muß egal in welcher Position der Schalter ist immer der sichere Zustand gewährleistet sein. z.B. im Automatikbetrieb ist die...
Von Siemens gibt es einen sensorlosen Stillstandswächter der die Phasen abgreift. (SIL3, PLe, Kat.4)
Bzw. gibt es auch einen Derehzahlwächter der mit Standard Sensoren (Geber oder Näherungsschalter) ebenfalls SIL3, PLe, Kat.4 erreicht.