Aktueller Inhalt von Schlabbesaicher

  1. S

    2 Word zu einem Real verbinden

    Nimm einfach OSCAT Funktionen, ist am übersichtlichsten und wenn du nicht so im Thema bist musst dich nicht mit Pointern etc. beschäftigen. Einmal kurz erklärt: DWORD_OF_WORD: macht aus zwei Words ein DWORD, falls der Wert seltsam ist tausche mal w1 und w0. DW_TO_REAL: Nimmt das DWORD und macht...
  2. S

    Einstellungen WagoAppScheduler Codesys 3.5

    Das ist dein FB_Zeitplan, wird übergeben damit du Livewerte aus der Instanz sehen kannst
  3. S

    CC100 Ausgänge schalten nicht

    Die Ausgänge brauchen ihre eigenen +24VDC und 0V sonst machen die nichts ist mir beim ersten auch passiert
  4. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Nein leider ist da Wago da relativ schweigsam, muss man immer selber recherchieren. Habe den Link durch beim nochmaligen durchschauen vom Migrationsleitfaden mit Kollegen gefunden.
  5. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Habe eine Maschine von uns auf Codesys 3.5.18.2 mit FW24 hochgezogen und unsere BacNet liste eingefügt und es funktioniert einwandfrei. "BACnet is only available when e!RUNTIME is activated" steht zwar noch da aber macht keinerlei Probleme. Alles Infos und Programme sind jetzt wirklich super...
  6. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Wenn man es im FW23 WBM aktiviert startet kein Programm mehr und als Hinweis steht "Bacnet is only available with e!Runtime". Eventuell geht das Bacnet vom Codesysstore, wir haben aber noch ca. 20+ Wago Lizenzen und deren Bacnet hat eine wesentlich höhere Revision, die teils auch von Kunden...
  7. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Hast du auch info ob dann auch bacnet möglich ist? Wir haben viele Programme schon auf Codesys (fw23) portiert, nur braucht jeder 3-4 Kunde bacnet so dass wir leider noch e!cockpit einsetzen müssen.
  8. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Naja im Vergleich zu Siemens ists ja egal da du theoretisch das selbe Programm einfach exportieren kannst und in jedes Codesys (Mit Ausnahme von machen Bibliotheken) wieder einfügen kannst. Wichtig ist einfach Software und Hardwarelogik voneinander getrennt zu halten. Meine Wohnungssteuerung...
  9. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    So ziemlich ja, wobei sich Wago selbst da noch nicht sicher ist. Hat ja auch nie ein Update auf die Gen 2 bekommen wie die PFC200. Bis FW22 geht es noch und kann mit e!Cockpit ja noch Programmiert werden. Bei Codesys ist so gut wie alles jetzt ein Plugin kannst im Codesys Installer nachinstallieren
  10. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Ist meiner Info nach nicht vorgesehen. Es kommen noch spezielle "kleinere" Controller mit vorkonfigurierter Codesys Runtime raus oder man greift zum CC100
  11. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Du hast das Support Package von Wago selbst nicht installiert sondern das pfc200 sl vom Codesys Store. Schau mal auf der Wago Webseite von der 750-8212 nach Wago DSP package damit sollte es dann gehen. Die PFCs nutzen übrigens noch den Compiler 3.5.17.3
  12. S

    Entwicklungsumgebung ab FW23 kein e!cockpit mehr

    Habe die selben Infos wie Nano Codesys3.X ist die Zukunft bei Wago. e!Cockpit war hübscher und hatte mehr Funktionen in einem Programm, aber das war gleichzeitig das Problem, schlechte Performance, Abstürze und inkompatibel zu alten Versionen. Bin aktuell dran unsere Maschinenprogramme in...
  13. S

    Visualisierung der Webvisu mit der Webvisu App öffnen

    Klingt als wäre netzwerktechnisch alles ok. Probier mal mit http:// und https:// davor.
  14. S

    Verschiedene Bibliotheken selbes e!Cockpit

    Hallo Zusammen, hat jemand eine Idee weshalb ich und meine Kollegen und verschiedene Bibliotheken in ein und dem selben Projekt haben. Alle haben: Windows 11 21H2 e!Cockpit 1.10.01 + Hotfix + Service Pack 2 + Alle PFC Firmwares Diese automatische Aktualisierung von Beschreibungen ist bei allen...
  15. S

    Funktionalität der WagoLibModbus_IP_01.lib für Codesys 3.5 verfügbar?

    Ist auf der Produktseite von der PFC200 (750-8212) bei Downloads und Dokumentation zu finden. Zusätzlich auch noch als PDF in dem Codesys V3 mit Wago DSP Package. Glaube der link zu den Techdocs war in der FW23 changelog drinnen.