    Hallo zusammen, auch wenn es schon eine Weile her ist, seit ich die Lösung gefunden habe, möchte ich sie dennoch hier teilen. Die Einstellungen und Programmierungen waren grundsätzlich korrekt. Letztlich war es etwas ganz Simples: Ich musste lediglich die Abschlusswiderstände auf beiden Seiten...
  2. S

    TIA ET200SP als Modbus RTU Master mit CM PtP Kommunikationsmodul

    Ok, jetzt bekomme ich eine Antwort. Die "RX" LED läuchtet nun auf. Allerdings bekomme ich von dem Baustein "Modbus_Master" noch den Error 16#81E2. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagt mir dieser nun das irgend was mit dem Mode, Stopbits etc. nicht passt. Im UMG96 sind die Einstellungen...
  3. S

    TIA ET200SP als Modbus RTU Master mit CM PtP Kommunikationsmodul

    Ok, verstehe. Dann ist es wichtig den ComLoad Baustein richtig zu Konfigurieren. Ich habe mich dazu an das Beispiel von Siemens ( 47756141_TIA_Portal_S7-1200_Modbus-RTU_V16.zip (2,6 MB) für TIA Portal V16) orientiert: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/47756141 In meinem...
  4. S

    TIA ET200SP als Modbus RTU Master mit CM PtP Kommunikationsmodul

    Auf der CM PtP Karte wird etwa gesendet. Das sehe ich jedenfalls durch das aufläuchten der "TX" LED auf der Karte. Eine Antwort bekomme ich wohl nicht, die "RX" LED bleibt aus. RS-485 Verdrahtung habe ich geprüft und sogar "A und B" getauscht, so wie in den vorherigen Beiträge schon...
  5. S

    TIA ET200SP als Modbus RTU Master mit CM PtP Kommunikationsmodul

    Hi, ich habe das gleiche Problemem mit der Kommunikation zwischen einer ET200SP (CPU 1512SP-1PN) sowie einerm CM PtP und einem Janitza UMG 96 RM. Der ModbusMaster Baustein scheint die Anfrage zu senden. Jedoch meldet der Baustein den Error 16#80C8 ( Der Slave antwortet nicht innerhalb der...
  6. S

    Sonstiges Fernwirksysteme

    Vielen Dank für die vielen Tipps Ich bin noch auf den Hersteller Welotec gestoßen. Schon wer Erfahrungen damit gehabt? https://www.welotec.com/ Gruß
  7. S

    Step 7 Brauche dringend Hilfe im TIA v13 Step 7 FUB

    https://www.youtube.com/watch?v=qENbl3CBeac
  8. S

    Sonstiges Thema für Projektarbeit

    Hallo zusammen, ich muss nächstes Semester eine Projektarbeit machen. Ich würde gerne was in Richtung Automatisierungstechnik machen. Wäre für Ideen Dankbar :p Erfahrung in der Programmierung mit Step7 und TIA ist da :D Das Projekt geht ein Semester lang (halbes Jahr) und soll von 2-3...
  9. S

    TIA IO-Link - Eingang muss normiert werden?

    Hallo, also ich habe auch das Problem mit der negativen Temperatur. Bei der positiven Temp. klappt das wunderbar mit dem Bitshiften oder auch die Division durch 4. Bei einem IW von 0 zeigt mir der Sensor sowie SPS auch 0°C an, passt also schon mal. Nur bei einer Negativen Temp. Zeigt mir die...
  10. S

    Sonstiges Fernwirksysteme

    Hallo zusammen und noch ein gutesneues Jahr, um es kurz zu machen, ich hab mir die letzten Tage die Frage gestellt, was esfür Systeme gibt, wenn ich Beispielsweise Daten von Außenstationen zur Zentrale oder umgekehrt senden möchte. Was ist Stand der Technik und wie sicher sind die...