Aktueller Inhalt von SeSu

  1. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Hi, was für ein Problem hast du genau?
  2. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Hi Clemens, sorry für meine verspätete Antwort. das geht nicht weil du bereits ein Telegram drin hast. Wenn du Subterm7 löscht müsstest du dein Telegram einfügen können. Probier das mal aus :) Anbei noch die Screenshots von meiner Config mit einem Sinamics V90. Gruß Sebastian
  3. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Hallo Zusammen, ich habe eben den Fehler zusammen mit dem Beckhoff Support gefunden. Beim Einlesen der Umrichter ins TwinCat Projekt ist ein Bug vorhanden. Beim Import werden zwei DriveObjekte angelegt. Im ersten stehen "Subterm 5 (Module Access Point)" und "Subterm 6 (ohne PROFIsafe)", im...
  4. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Das habe ich gestern schon gecheckt, der Haken ist gesetzt. Hatte auch beides ausprobiert.
  5. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Vielen Dank schon mal für deine Mithilfe. Mit dem S120 hab ich auch gesagt bekommen das es kein Problem wäre. Ich werde es morgen nochmal probieren ob ich das mit dem V90 auch hin bekomme.
  6. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Ja als Regelungsart ist Epos ausgewählt, ansonsten könnte ich glaube auch garnicht die o.g. Telegramme auswählen. Hast du schon mal einen V90 mit einer Fremdsteuerung eingesetzt? Der Siemens Support war sich nämlich nicht sicher ob das überhaupt funktioniert.
  7. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Hallo Christoph, ich sende das Steuerwort STW1 (für Telegramm 7, 9, 110, 111) zur Info: STW1.10 habe ich gesetzt gehabt. Ich bekomme auf den Eingangsdatenwörtern nichts zurück. Da sollte aber eigentlich schon irgendwas drin stehen meiner Meinung nach. Ausprobiert habe ich es mit den...
  8. S

    SINAMICS V90 / Beckhoff CX8190 - PROFINET Schnittstelle

    Hallo Zusammen, ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen, der Support von Beckhoff und Siemens kann es leider nicht. Ich habe eine Beckhoffsteuerung CX8190 mit Profinetklemme EL6631 an der zwei Sinamics V90 angeschlossen sind. Profinet-Kommunikation an sich ist in Ordnung. Ich kann die...
Zurück
Oben