Aktueller Inhalt von sps-jimmy

  1. S

    WebVisu Eingang hängen geblieben

    ich hatte eine ähnliches Problem. Eine Leuchte wird über ein grafische Element in der Visu ein- und ausgeschaltet. Das Element funktioniert bei mir als Taster, der ein Latch/Relais schaltet. erstes Tick-Tack -> Licht ein nochmal Tick-Tack -> Licht geht aus Manchmal "hängt" der Taster in der...
  2. S

    Wago PFC200 WebVisu Anzahl der Benutzer

    Das Problem war offenbar ein ausgelasteter Controller. Mit einem PRG_PLC Taskintervall von 150ms und einem ruhigen Taskintervall für die Visu von 400ms geht es. Es ist wie im Alltag: Hetze nicht rum, dann geht's am Schnellsten. ;)
  3. S

    Wago PFC200 WebVisu Anzahl der Benutzer

    Situation: Mit e!Cockpit Version 1.3.1.4 habe ich eine Visualisierung (Webvisu) für die Beleuchtung im Firmengebäude geschrieben. Die Gebäudesteuerung und die Visualisierung läuft auf einem WAGO Controller (PFC200; 750-8202, FW10). Man kann von jedem PC im Firmennetzwerk über einen Browser auf...