WebVisu Eingang hängen geblieben

Kaspar

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde
Seit geraumer Zeit arbeite ich mit einer WebVisu. Diese funktionierte bis anhin auch astrein. Doch heute ist mir eine Variable die nur von der Visu taste betätigt wird (Variable Tasten) hängen geblieben.
Im Online Modus konnte ich sie geschaltet auf 1 sehen. Nach dem einloggen mit der Visu und erneutem betätigen funktioniert sie wieder tadellos. Was könnte dazu geführt haben.
Hat einer eine Idee oder ist jemandem das Phänomen bekannt ?
Muss ich, um sicher zu gehen, in Zukunft im Programm alle "Visueingänge" als Impuls (One Shot) bearbeiten ?
Für Eure Inputs Danke im Voraus

Programmiere auf Code Sys 2.3
Controller Wago 750-8207
 
ich hatte eine ähnliches Problem.
Eine Leuchte wird über ein grafische Element in der Visu ein- und ausgeschaltet.
Das Element funktioniert bei mir als Taster, der ein Latch/Relais schaltet.

erstes Tick-Tack -> Licht ein
nochmal Tick-Tack -> Licht geht aus

Manchmal "hängt" der Taster in der Visu.
Das passiert, wenn man in der Eingabekonfiguration des Grafikelementes das Tasten über "OnMouseClick" und "OnMouseUp" macht.
Und dort jeweils mit "Variable umschalten" das Signal ändert.

Lösung:
benutze bei "OnMouseUp" "ST-Code ausführen" und gibt dort den Code ein:
meine_Visu_variable := FALSE;

Dann wird die Variable nach jedem Tastendruck wieder definiert zurückgesetzt.
 
Zurück
Oben