Aktueller Inhalt von spsFragen99

  1. S

    TIA Anfänger will Licht ansteuern

    [gelöst] Anfänger will Licht ansteuern Hallo, klingt eigentlich ganz einfach. Ich bekomme aber irgendwie einen Knoten ins Gehirn... Ich möchte 2 (nicht 1) OPC-UA Methoden haben die ich ansprechen kann, die eine soll ein rotes Licht für 2s anmachen, die andere das gleiche rote Licht für 5s...
  2. S

    TIA OPC-UA Methode umbennenn

    Hallo, ich beziehe mich in meiner Frage auf https://cache.industry.siemens.com/dl/files/885/109756885/att_952312/v2/109756885_OpcUa_ServerMethods_DOC_V10_de.pdf Seite 18, Schritt 2 dort Punkt 1 wo im Screenshot "Method" steht. Dort steht immer Method aber man kann der Methode keinen Namen...
  3. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Hast Recht, sorry. In der Variablen Tabelle habe ich eine Variable Tag_1 als Typ Int mit der Adresse %EW0.
  4. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Zur Sicherheit, die Deklarierung des EW habe ich nur in der Beobachtungstabelle gemacht. Sonst nirgendwo, gehe davon aus dass das soweit richtig ist. Nochmals da der Thread schon etwas länger ist Ferner wird hier immer INT gesagt, ich kann INT in der Beobachtungstabelle nicht angeben nur DEZ...
  5. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Für mich ist ein Poti und ein regbarer Widerstand das gleiche. Natürlich ändere ich die Stromstärke in meiner Schaltung wenn ich am Poti drehe. Was ist für dich der Unterschied zwischen Poit und regelbarem Widerstand? Hiermit...
  6. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Hallo, winnman, deinen Vorschlag werde ich am Montag mal ausprobieren. Ansonsten folgende Anmerkungen: a) komplett übersetzten hat keine Änderung gebracht b) Mit Messungenauigkeiten habe ich kein Problem. Frage ist nur wie ich die handhabe. Wenn ich sage ein rotes Licht soll angehen wenn mein...
  7. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Ich habe doch einen Spannungsteiler, ca. 16kOhm fest über Widerstände und dann den 10kOhm Poti der sich über die Regler zwischen 0 und 10kOhm verstellen lässt. Sprich vom Poti sind nur 2 der 3 Pins angelegt.
  8. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Was verstehst du unter ALLES KOMPLETT? Ich markiere im TIA Portal links meine SPS (PLC_1), dann gehe ich auf "Laden in Gerät". Was kann ich anders machen?
  9. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Du ahnst nicht wie oft ich das schon gemacht habe... Wie kann ich prüfen ob das alles wirklich komplett ist?
  10. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Am Poti messe ich 0V, wenn der Poti einen Kontakt verliert wäre es ja so als wenn ich den Poti rausziehe, dann wären da 24V. Ich habe in der Beobachtungstabelle DEZ eingestellt, wenn ich DEZ+/- einstelle dann sehe ich dort -1.
  11. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Hi, man kann die Eingänge auf +/-10V oder 0..10V einstellen. Er steht auf 0..10V und die Werte in der Beobachtungstabelle stimmen auch mit der Range überein. Die Beobachtungstabelle sieht so aus wie zuvor wenn ich am Poti drehe, das meinte ich mit es hat nichts geändert. Ich habe die PLC...
  12. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Du meinst so? Hat nichts geändert.
  13. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    Mist wird falsch dargestellt. Also Klemme 1 ist "links" vom Poti angeschlossen, Klemme 3 "rechts" vom Poti.
  14. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    An der Anloggruppe habe ich mal alles andere entfernt. Es ist so: 24V SPS ----- 3x Widerstand --------- Poti ---------- Masse SPS | | Klemme 1 Klemme 3 Die Tabelle sieht so aus...
  15. S

    TIA Beobachtungstabelle zeigt bei Analogsensor 65535 statt 0

    S7-1500 1512C-1PN 6ES7512-1CK01-0AB0 Ist ein Kompakt Model da ist CPU und die Analoggruppe festverbunden, da kann ich nichts anschließen. Fehlercode kann ich natürlich nicht ausschließen, ABER normalerweise wird 65535 angezeigt ab und an flickert mal kurz eine 65534 oder gar 65533 auf. Sind...
Zurück