Aktueller Inhalt von Suspectus

  1. S

    TIA ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Ich hatte den ersten versehentlich unter der HMI Sparte gepostet, deshalb habe ich einen zweiten erstellt, mit dem Vorhaben, den ersten zu löschen. Allerdings kann man scheinbar seinen eigenen Thread nicht löschen, was ich nicht wusste... Sorry Ich finde, die Lösung ist ziemlich genau...
  2. S

    ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    BMO = Betriebsmittelobjekt Im Prinzip eine Funktion (in TIA als FC oder FB realisiert) die auf eine bestimmte Komponente zugeschnitten ist, um diese im Programm strukturiert und wiederverwendbar zu verwalten. Ist zugegeben ein sehr deutscher Begriff, ich hatte es so gelernt. AWL...
  3. S

    ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Die Lösung war: Ein BMO für einen FU, dem man beim Aufruf eine Adresse als Integer mitgibt. Diese Adresse wurde dann im BMO mit PAW auf den normalen Ausgang geschrieben und zusätzlich (der Problemverursacher) mit DPWR_DAT an die Systemkonstante mit genau dieser Nummer geschrieben. Es war also...
  4. S

    TIA ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Es hat super schnell geblinkt, also wahrscheinlich in jedem Zyklus. Ist mittlerweile aber schon gelöst, trotzdem Danke 🙂
  5. S

    TIA ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Danke! Damit hast du mich in die richtige Richtung gebracht. Da gab es scheinbar noch Überbleibsel im Code von einem Vorgänger meines Vorgängers. 🥲 Die Lösung war: Ein BMO für einen FU, dem man beim Aufruf eine Adresse als Integer mitgibt. Diese Adresse wurde dann im BMO mit PAW auf den...
  6. S

    ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ja, das habe ich schon überprüft. Die erste Baugruppe hat eine neue Potentialgruppe (helle BaseUnit) und alle darauffolgenden eine dunkle BaseUnit. Das ist sowohl im Projekt als auch physisch vor Ort so umgesetzt. Wenn ich die ET200 in genau dieser...
  7. S

    TIA ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Danke für die schnelle Antwort. Das komplette Programm zu überspringen kann ich leider nicht machen, da das direkt zu einem Anlagenstillstand führen würde. Ich dachte eigentlich, dass ich das ausschließen kann, da ich die Ausgangsadressen testweise auf einen Bereich gelegt habe, der im...
  8. S

    TIA ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Moinsen, ich habe das Problem dass die Ausgänge der ersten DQ Karte einer ET200SP immer blinken wenn ich sie aus dem Programm heraus versuche zu schalten, Forcen funktioniert. Verwendete Komponenten: TIA v18 | Update 5 CPU 1515-2PN | Firmware 2.9.8 (projektiert 2.9) IM 155-6 PN ST | Firmware...
  9. S

    ET200SP erste DQ Karte blinkt | Forcen funktioniert

    Moinsen, ich habe das Problem dass die Ausgänge der ersten DQ Karte einer ET200SP immer blinken wenn ich sie aus dem Programm heraus versuche zu schalten, Forcen funktioniert. Verwendete Komponenten: TIA v18 | Update 5 CPU 1515-2PN | Firmware 2.9.8 (projektiert 2.9) IM 155-6 PN ST | Firmware...