Aktueller Inhalt von Sycron2008

  1. S

    Step 7 Ansteuern einer Heizpatrone

    Oh jetzt grad erst gelesen danke😊
  2. S

    Step 7 Ansteuern einer Heizpatrone

    Beziehungsweise wie schreib ich das im programm dass sich das puls/pause in etwa 25/75% oder 50/50 verhält?
  3. S

    Step 7 Ansteuern einer Heizpatrone

    Zurzeit verwende ich eine S300 CPU mit TIA V15.1 -leider habe ich kein Messfühler mehr zur verfügung aber wäre dass eine möglichkeit mittels der Zeit (bsp 1sekunde an /1 sekunde aus) die leistung zu bestimmen?
  4. S

    Step 7 Ansteuern einer Heizpatrone

    Guten morgen! Wie im Titel erwähnt würde ich gerne eine Heizpatrone mit der Leistung von 1 KW und 240V/AC ansteuern. Ist es möglich nur mit einem Programm und einem Halbleiterschütz die Heizpatrone so anzusteuern sodass diese 25%/50%/70%/100% ausgibt ohne einer Phasenanschnittssteurung? Lg James
  5. S

    Step 7 Convertieren eines Datenbaustein in ein Excel File

    Dass hab kann ich aus den normalen datenbaustein block ebenfalls jedoch bei 1800 werten is der zeitaufwand zu hoch wenn ich das alle 30min machen muss
  6. S

    Step 7 Convertieren eines Datenbaustein in ein Excel File

    Durch quelle generieren bekomme ich keine datei welche von excel lesbar ist
  7. S

    Step 7 Convertieren eines Datenbaustein in ein Excel File

    Ich bräuchte die aktuellen Werte
  8. S

    Step 7 Convertieren eines Datenbaustein in ein Excel File

    Guten morgen, wie im Titel schon erwähnt hätte ich die Frage ob es möglich wäre mehrere Arrays aus einem Daten Baustein in ein von Excel-Lesbares File um zu konvertieren.(CTR-C /CTRL-V wäre zu aufwändig bei 1800 Werten. Zurzeit benutze ich eine S300 CPU mit Tia V15.1. Danke im voraus:p Lg James
  9. S

    TIA PID - Regler

    Erst einmal danke für die Ruckmeldung konkret geht es um das erhitzen einer Last im Ofen. Das Regelungsprogramm sieht zurzeit so aus dass ich eine Kaskadenregelung (Mehrschleifenregelung) programmiert habe, wobei der äußere Regler die Temperatur der Last misst und die Stellgröße die Temperatur...
  10. S

    TIA PID - Regler

    Guten morgen, wie im Titel genannt hätt ich eine Frage zum Siemens PID_CP Baustein. Bei meinem Projekt geht es um eine Temperaturregelung die sehr träge ist und daher geht der Integralteil des Reglers(LMN_I) bis zum Anschlag (100%) und erst bei erreichen des Sollwertes geht dieser wieder ganz...
  11. S

    TIA Erstellen einer Kaskadenregelung in TIA V15.1 mit S300 CPU

    Lieber Clyde82, Danke für die Rückmeldung. Grundsätzlich hätt ich jetzt ein Regler-Programm im OB32, wobei der Ausgang vom ersten Regler(LMN) mit dem Sollwert (SP-EXT) verbunden ist. Der Ausgang <QCAS> vom 2ten Regler ist mit den Eingang CAS_ON vom ersten Regler und PV mit CAS falls das so...
  12. S

    TIA Erstellen einer Kaskadenregelung in TIA V15.1 mit S300 CPU

    Guten morgen, wie im Titel beschrieben muss ich im rahmen einer Diplomarbeit eine Kaskadenregelung für einen Ofen entwerfen. Dieser wird innen drinnen mit einem Rohr, durchflossen mit Heizöl, erwärmt. Mittels einem Temperatursensor an der Charge und einem Temperatursensor im Ölkreislauf soll...
Zurück
Oben