Aktueller Inhalt von TaHan

  1. T

    WinCC Trend wird nach ca. 3 min. Überschrieben

    Ich habe den Fehler gefudnen o_O Ich habe die Echtzeitdaten gelesen und nicht aus dem Variablenarchiv Was für ein blöder Fehler:eek:
  2. T

    WinCC Trend wird nach ca. 3 min. Überschrieben

    Das kann einmal vergessen werden. Hatte durch Zufall nach 110 Sekunden die Runtime beendet. jetzt hatte ich die Runtime länger laufen gelassen. Ich habe rund 400 Datensätze. Jedoch wird nach wie vor die Kurve nicht richtig dargestellt. Kann es vielleicht doch ein Bug von Siemens sein?
  3. T

    WinCC Trend wird nach ca. 3 min. Überschrieben

    ich habe die RDB Datei geöffnet. Das steht am ende. "$RT_OFF$" "2026-04-30 13:08:26" 0 2 46142547521.1111 "$RT_COUNT$" 55 Ich verstehe das so, dass das Archiv nach 55 Werten stoppt und alle alten Werte rausschmeißt. Bei zwei Sekunden bedeutet das, dass Archiv nach 110 Sekunden...
  4. T

    TIA Request: GSD file for Dunkermotoren Gateway 49797.59959

    Try this link. Contact To download software, you must log in to the download section. You may find the GSD file there. Download
  5. T

    WinCC Trend wird nach ca. 3 min. Überschrieben

    Ja, sogar mehrfach.
  6. T

    Sonstiges Sinumerik 840D - Fehler Motortemperatur

    Hast du dir die Rohwerte angeschaut? Also die Werte vor der Linearisierung? Auch die Werte direkt an dem Eingang, die gemessen werden. Wenn die Werte da auch nicht stimmen, dann wird es wohl ein Schnittstellenproblem sein. Ich habe die Parameter leider nicht im Kopf. Müssen ab r6xx sein. Können...
  7. T

    WinCC Trend wird nach ca. 3 min. Überschrieben

    Die Vermutung hatte ich auch schon, aber es würde ja zumindest in den temporären Speicher des HMI abgelegt werden und bei einem neuen Laden der Seite würde die Variable neu beschrieben werden. Aber genau das tut es nicht. Die Werte bleiben erhalten, nur eben nicht wenn die Runtime beendet und...
  8. T

    WinCC Unified Parametersaz Unifield

    Moin. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. vor dem Problem stand ich auch schon mit TIA V18 und dann V19. Da hat es zumindest noch nicht funktioniert. Ich hatte mir extra dazu eine passende Tabelle selbst erstellt und die Parameter so in die CPU geladen. Am besten machst du je...
  9. T

    TIA Request: GSD file for Dunkermotoren Gateway 49797.59959

    Have you contacted the manufacturer? That would be the first step, at least. If anyone has that kind of information, it’s them.
  10. T

    WinCC Trend wird nach ca. 3 min. Überschrieben

    Moin zusammen, ich habe das folgende Problem mit einem TP1500 Comfort Outdoor (17.0.0.9): Der Trend wird immer nach ca. 3 Minuten überschrieben mit neuen Ereignissen. Die folgenden Dinge habe ich bereits ausprobiert: Datensatz verändern (z.B. 10k auf 500k) zyklisches Archivieren von 1s auf 2s...
  11. T

    TIA Bitweiser Zugriff auf Bytes über eine Konstante

    Die Variablen sind bei mir ja auch in einem DB hinterlegt. Es wird symbolisch darauf zugegriffen. Das ist ja nicht das Problem. ByteVariable.%X[BitNummer]:=TRUE; ByteVariable.% => symbolsicher Zugriff über DB [BitNummer] => kann sich Ändern, je nachdem was das für ein Datentyp ist. Aus...
  12. T

    TIA Bitweiser Zugriff auf Bytes über eine Konstante

    Geht ja nicht nur um ein Bit, letzten Endes geht es um alle 8 von jeweils 9 E/A. Somit müsste ich unter umständen 72 Bits an unzähligen Stellen anpassen. Wenn es sich herausstellt, das die Schnittstelle Byteweise angesprochen wird, müssen die Bits der Eingangsvariable/Ausgangsvariable von 0-7...
  13. T

    TIA Bitweiser Zugriff auf Bytes über eine Konstante

    Wie kommst du auf E/A? Es geht nur um die Bitfolge. Die Bitnummer ist Konstant und hat eine symbolische Adresse.
  14. T

    TIA Bitweiser Zugriff auf Bytes über eine Konstante

    Das ist der Plan. Der Programmierstil ist extrem schwierig nachzuvollziehen, was da gemacht wird. Vor allem wird ständig mit while und goto gearbeitet. Viele Schleifen enden in einer Endlosschleife. Das ist auch das, was der Kunde uns berichtet hat, dass sie öfters die Steuerung neu starten...
  15. T

    TIA Bitweiser Zugriff auf Bytes über eine Konstante

    Nein. Es geht um die Modernisierung einer Anlage. Die bestehende Steuerung soll durch eine S7-1500 ersetzt werden. Es gibt Bezeichnungen, die sich mir nicht ganz erschließen. Ich warte noch auf die Rückmeldung durch den Kunden. Solange können wir schlecht warten, da die Anlage in gut einem...
Zurück
Oben