Aktueller Inhalt von Tati

  1. T

    Priva als Gebaeudeleittechnik

    Also wenn es darum geht was kurz zu ändern oder "HLK Spezialregelung :D" zu machen ist es unschlagbar. Wiederholungen sind zum davonlaufen.
  2. T

    Priva als Gebaeudeleittechnik

    Hallo Big AI Lizenzen: Bei Priva musst Du die eingehenden wie auch ausgehenden Datenpunkte lizenzieren. (Physikalische I/O und auch kommunikative I/O). Des Weiteren benötigst du anhand der vorangegangenen Summe der Datenpunkte eine entsprechend hohe Controllerlizenz. Dazu kommen Lizenzen wie...
  3. T

    CH: SMS über Internet versenden

    Lösung mit HTTP-Request statt Emailversand: Wenn für den Controller bereits eine Internetverbindung besteht, so kann mittels Bausteinen der freien Oscat Communication- Library ein HTTP Request (Wie ein Webseitenaufruf im Browser - Nachricht und Nachrichtenparameter werden dem Aufruf...
  4. T

    Wago 750-641 Dali Master überlappende Gruppenzuordnung

    Hallo Gemeinde Ich überarbeite zur Zeit ein Programm, welches die Dali- Beleuchtung einer Halle steuert. Die Beleuchtung der Halle kann als ganzes sowie als 2 Hälften gesteuert werden. Bis Dato werden 2 Gruppen angesteuert welche je eine Hallenhälfte darstellen. Besteht eine Zusammenschaltung...
  5. T

    Probleme bei Verbindung von EK1100 und TwinCat SM in VM

    Netzwerkkarteneinstellung Bin mir nicht sicher, aber könnte nicht auf der Netzwerkkarte innerhalb der VM der Kommunikationstreiber für Ethercat aktiviert werden? (IP-Einstellungen). Dann in den VM- Einstellungen noch einstellen, dass die VM eine physikalische IP besitzt. Ob zum Messen der...
  6. T

    Digitalisierung mit Beckhoff KL3162

    Gerade so spontan ohne am Feierabend noch gross nachzudenken: War da nicht noch das Problem mit High-Byte und Low-Byte die bei der Siemens/Beckhoff getauscht sind?
  7. T

    Relaismodul (8xKarte) Handbedienung gesucht

    Bin fündig geworden bei Relmatic. Das Produkt heisst RD2. Mit 0-Hand-Auto Schiebeschalter 2Kanälen 12A Schaltstrom und Schalterrückmeldung.
  8. T

    Relaismodul (8xKarte) Handbedienung gesucht

    Natürlich habe ich die Variante auch schon überlegt. Hast Du eventuell ein Produkt/ Preise zur Hand? Und gibt es ein Produkt das Null-Hand-Automat unterstützt? Ein kleiner Knebelschalter wie beim Contaclip-Produkt wäre für den Endanwender praktisch.
  9. T

    Relaismodul (8xKarte) Handbedienung gesucht

    Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Relaiskarte, Ansteuerung 24VDC Schaltlast 230VAC 16A. Des weiteren müsste pro Kanal ein Hand- Null -Automat- Schalter vorhanden sein. Bei Contaclip / Contaelectronics bin ich auf das Produkt RIM8 S-16A 24V+ gestossen. Vom Schweizer Zwischenhandel kann ich...
  10. T

    Visualisierung IPad HMI Web

    Mono Framework Ich bin im Netz auf das Monoproject gestossen. Soll so was wie das .Net-framework fuer Linux sein. Wuerden die Beckhoff Dll erfolgreich eingebunden, koennte ein Apfelgeraet recht komfortabel das ADSProtokoll sprechen. Hat schon jemand damit zu tun gehabt? ...Oder davon gehoert?
  11. T

    Verbindung zum BC9000

    Hallo Der BC9000 lässt sich nicht mit dem Systemmanager konfigurieren. Das Thema sollt im Forum schon vorhanden sein. (Suchfunktion benutzen) Gruss
  12. T

    Beckhoff Visualisierung

    Ich plane im Moment was ähnliches. Maschinenheini versucht sich im eigenen Haus :ROFLMAO: Ich habe mir die Panel von Exor angeschaut, welche ein Panel mit WinCE für Unterputz mit UP-Einlassdose anbieten. Das Projekt würde ich in VB.NET erstellen und über ADS mit den Steuerungen kommunizieren...
  13. T

    Programmierkabel für BC8150 ??

    Nicht vergessen, wie in der Anleitung des BC8150 beschrieben, im AMS Router ( wird benötigt um die Kommunikation auf den Com-Port umzuleiten)die Verbindung zum BC einzustellen. (Ethernetgeräte sind da einfacher, diese werden per "Such-mal-im-Netzwerk" eingebunden.) Versichere Dich, dass die...
Zurück
Oben