Ja haben wir auch schon gemessen am Modul haben wir ca. 19,5V, was zwar wenig ist, aber noch im Rahmen von dem was von der Betriebsanleitung vorgegeben ist. (24V +-25%)
Die Anlage ist jetzt auch schon seit zwei Jahren im Betrieb und macht seit zirka einem Monat Probleme.
Hallo,
alle DIP-Schalter sind auf OFF.
Die Adresse bleibt auch bei der Inbetriebnahme gespeichert. Wir konfigurieren das Modul bei uns in der Werkstatt und wird dann in die Anlage eingebaut.
Dann funktioniert es auch einige Tage, erst dann haben wir den BUS Fehler wobei nur das eine Modul...
Hallo,
wir haben jetzt seit ein paar Wochen immer wieder auf der selben Position das Problem das ein Modul vom Typ SEW MFE52B die IP-Adresse und den Profinetnamen verliert. Diese lassen sich dann auch nicht mehr dauerhaft dem Modul zuweisen. Die BUS-F Led leuchtet rot.
Vergibt man über...
Hallo,
was mir nur aufgefallen ist, ist das bei deiner HW-Konfig bei der CP die einzelnen Ports aus gegraut sind.
Hab das gerade bei einer Anlage bei uns im Haus nachgeschaut und hier wird nichts aus gegraut.
Hats du dich vielleicht bei der CP geirrt mit der Nummer?