Aktueller Inhalt von Thaddäus Tentakel

  1. Thaddäus Tentakel

    TIA SIWAREX WP231 an 1200er CPU

    Moin, vielen Dank für eure Antworten. Genau das habe ich gesucht. Die Großfeldanzeige ist sogar eine Siebert S302. Ich werde versuchen, die Anzeige direkt an der Schnittstelle anzuschließen, sobald ich die Hardware im Hause habe. Die Waage ist nicht geeicht. Was bedeuten NSW und SWA?
  2. Thaddäus Tentakel

    TIA SIWAREX WP231 an 1200er CPU

    Moin, ich möchte das Nettogewicht eines befüllbaren Behälters mit einer Siwarex Wägezelle messen und den Wert über die CPU auf einer Großfeldanzeige darstellen. Hardware: CPU 1214C DC/DC/DC SIWAREX WP231 Software: TIA Portal V17 Ich habe mir von der Siemens-Seite das ready for use...
  3. Thaddäus Tentakel

    TIA CPU-CPU-Verbindung mit PLCSIM Advanced V4.0 (BSEND & BRCV)

    Alles klar, vielen Dank für die schnellen Antworten.
  4. Thaddäus Tentakel

    TIA CPU-CPU-Verbindung mit PLCSIM Advanced V4.0 (BSEND & BRCV)

    Gesagt, getan. Die Verbindung ist nun grün und die Daten sind übertragen worden. Vielen Dank. Ich habe mich was den Virtual Adapter betrifft an einer Anleitung von SIEMENS entlanggehangelt, wo liegt da jetzt genau der Unterschied?
  5. Thaddäus Tentakel

    TIA CPU-CPU-Verbindung mit PLCSIM Advanced V4.0 (BSEND & BRCV)

    Guten Tag, in einer Anlage sollen zwischen zwei CPUs Daten aus einem Buffer-DB ausgetauscht werden. Dazu bietet sich nach meiner Recherche die Übertragung mittels der Standardbausteine BSEND & BRCV an. Um diese Funktionalität zu testen, habe ich die CPUs in einem leeren Projekt angelegt und...
  6. Thaddäus Tentakel

    TIA Übersichtlichkeit PLCSIM

    Guten Tag, @hucki Mit den Forcetabellen hatte ich vorher noch nicht gearbeitet. Ich habe das mal bei meinem Projekt getestet. Problematisch hierbei ist nur, dass man auch mit den Forcetabellen keine fehlersicheren Variablen ansteuern kann. Aber als Lösung hierfür würde ich einfach nur die...
  7. Thaddäus Tentakel

    TIA Übersichtlichkeit PLCSIM

    Guten Tag, ich habe ein Anliegen zur PLCSIM V16 (TIA Portal). Ausgangssituation: Ich simuliere ein relativ umfangreiches Projekt mit der PLCSIM, da sich das Projekt aufgrund von fehlersicheren Variablen nicht einfach innerhalb der Beobachtungstabellen steuern lässt. Daher habe ich ein...
  8. Thaddäus Tentakel

    TIA S7-Runtime

    Hallo, ich habe Fragen zum Thema Programmlaufzeiten. Ich führe aktuell für eine Hausarbeit Laufzeitvergleiche von verschiedenen Programmen durch. Dabei handelt es sich um Schrittketten mit simplen Rechnungen, also keine Zeitbausteine usw. Dafür verwende ich TIA Portal V16 und die CPU 1515F-2PN...
Zurück
Oben