Ja
Sobald die HMIs am Hausnetz hängen, wird dir die IT sagen das du das alte Betriebssystem vergessen kannst.
Wenn du was für normale Panel brauchst (TP1200 o.ä.) bietet sich Aveva Edge an (ehem. Intouch Machine Edition). Mit Updates funktioniert das analog des normalen Intouchs (ziemlich...
Jein,
wir haben glaube ich beim Sprung 10.5 auf 2014 auf "Modern Standalone" oder so ähnlich umgestellt (per Migrationsassistent). Damit sind die Möglichkeiten der Archestra Grafiken alle vorhanden.
Was nicht so einfach geht ist die Umstellung auf Application Server, wobei das ja eigentlich ein...
Dies kann ich im großen und ganzen bei uns für TwinCat und Intouch so bestätigen.
Der Updatepfad S5->S7->TIA mit Protool->WinCC->TIA ist wesentlich aufwendiger (und mit zusätzlichen Hardwarekosten verbunden) als TwinCat2->3 und Intouch 9->10->2014->2017->2023.
Da liegen meiner Meinung nach...
Das sollte so passen.
AMSNETID kommt aus dem Twincat Typsystem und ist ein Array[0..5]of Byte, T_AMSNETID kommt aus den Bibliotheken und ist ein STRING(23).
Das ist hier beschrieben, das kommt dann halt darauf an wieviele Slaves an dem Master hängen.
Hallo,
für mich sieht das so aus das du die Hardware mit den falschen Variablen verknüpft hast. Du hast in einer GVL namens "Prozessabbild_Ein_Ausgang" etwas definiert was du verknüpft hast. (Objekt "MODBUS_KL6041"). Verknüpfen musst du die Hardware aber mit den EAs von...
Nein habe ich nicht, die IO-Daten für 3443 und 3453 sind gleich (ich nutze nur das Variant PDO). Die 3443 kann aber z.B. nur Oberschwingungen bis zur 40. harmonischen ermitteln, die 3453 dagegen bis zur 63.
Der Baustein arbeitet bei mir mit mehreren 3443 problemlos. Die Bezeichnung der InData...
Hallo,
nachdem du einen Enum Typ angelegt hast, rechte Maustaste und Textlistenunterstützung hinzufügen:
Anschließend sieht man dann in der Tabelle die Texte (im Datentyp rechts auf das kleine Tabellensymbol drücken):
Dann eine Combobox Integer zur Visu hinzufügen und die Werte für Variable...
Wir nutzen Wonderware Intouch als scada, bzw. die Machine Edition als Visualisierung an den einzelnen Maschinen. Die Datenaufzeichnung übernimmt der Wonderware Historian.
Funktioniert eigentlich einwandfrei und die oi Server von Schneider können Vollsymbolisch die optimierten Tia DBs auslesen.
Hallo,
das müsste mit dem Baustein KL6Configuration funktionieren.
https://infosys.beckhoff.de/index.php?content=../content/1031/tcplclibserialcom/html/TcPlcLibSerCom_FB_KL6configuration.htm&id=
Gruß Björn