Hallo,
wir hatten gestern einen kleinen Unfall auf der Baustelle, deshalb hatte ich keine Zeit zu testen.
Ich habe ich es gerade ausprobiert.
Mit wieder eingerichteter Profinet-Verbindung in TIA und getrennter Hardware-Verbindung kommt nicht mehr die Fehlermeldung von vorher:
"Die...
Ich habe jetzt die PN-Verbindung zwischen Switch und SPS gelöscht und die SPS neu geladen.
Jetzt kann ich mich ja nur noch über SNMP verbinden. Richtig? Das funktioniert auch, wenn ich aber die Konfiguration laden möchte kommt folgende Fehlermeldung.
"Die Ziel-Hardware kann den...
Habe ich mir gerade angeschaut.
Bei dem XB-205 gibt es diese Einstellung nicht, bei dem XC-208 schon. Sie ist auch aktiv.
Die Fehlermeldung, dass die Schnittstelle deaktiviert sei kommt aber dennoch.
Hallo,
bei der Konfiguration von Scalance Switchen via TIA habe ich folgendes Problem:
Wenn der Switch (getestet mit XC-208 und XB-205) im ProfiNet mit der Steuerung (S7-1516-3PN/DP) verbunden ist werden Konfigurationen wie MRP-Ring Zugehörigkeit und ähnliches beim laden der...
Siemens hat mir gerade geantwortet und darauf hingewiesen, dass für die grundsätzliche Bearbeitung von Kommunikationsfehlern im Anwenderprogramm noch eine Eigenschaft der CPU
PROFINET_Schnittstelle -> Erweiterte Optionen -> Schnittstellen-Optionen: "Bei Kommunikationsfehlern Anwenderprogramm...
Hi,
der Ring ist konfiguriert wie in der Siemens Anleitung zum MRP (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109739614/konfiguration-einer-ring-topologie-auf-basis-von-mrp-?dti=0&lc=de-WW).
Der Ring funktioniert auch zuverlässig, in der Online Diagnose der CPU wird alles genau so...
Hi,
keiner mehr eine Idee, was ich falsch machen könnte, warum der OB82 nicht aufgerufen?
Dann muss es wohl bei der zyklischen Abfrage des Ring Zustandes bleiben, schade.
Das kann man fast schon nicht Code nennen, ich setze einfach nur das Bit (FUP) (siehe Foto).
Das selbe mache ich auch im OB86 in dem ich auswerte ob ein ProfiNET Teilnehmer ganz weg ist. Trenne ich einen Teilnehmer komplett wird OB86 auch ausgeführt und das entsprechende Bit gesetzt, nur eben...
Hallo,
ich bin gerade dabei einen Profinet Ring in Betrieb zu nehmen. Mit der Anpassung der IO-Zyklusüberwachungszeit funktioniert der Ring jetzt komplett und auch die Eingänge und Ausgänge fallen nicht ab.
Jetzt versuche ich gerade im Programm über die Diagnosealarme Medienredundanz im...