Aktueller Inhalt von timoneumann

  1. T

    TIA Konfiguration Scalance Switche via TIA

    Hallo, wir hatten gestern einen kleinen Unfall auf der Baustelle, deshalb hatte ich keine Zeit zu testen. Ich habe ich es gerade ausprobiert. Mit wieder eingerichteter Profinet-Verbindung in TIA und getrennter Hardware-Verbindung kommt nicht mehr die Fehlermeldung von vorher: "Die...
  2. T

    TIA Konfiguration Scalance Switche via TIA

    Ich habe jetzt die PN-Verbindung zwischen Switch und SPS gelöscht und die SPS neu geladen. Jetzt kann ich mich ja nur noch über SNMP verbinden. Richtig? Das funktioniert auch, wenn ich aber die Konfiguration laden möchte kommt folgende Fehlermeldung. "Die Ziel-Hardware kann den...
  3. T

    TIA Konfiguration Scalance Switche via TIA

    Habe ich mir gerade angeschaut. Bei dem XB-205 gibt es diese Einstellung nicht, bei dem XC-208 schon. Sie ist auch aktiv. Die Fehlermeldung, dass die Schnittstelle deaktiviert sei kommt aber dennoch.
  4. T

    TIA Konfiguration Scalance Switche via TIA

    Hallo, bei der Konfiguration von Scalance Switchen via TIA habe ich folgendes Problem: Wenn der Switch (getestet mit XC-208 und XB-205) im ProfiNet mit der Steuerung (S7-1516-3PN/DP) verbunden ist werden Konfigurationen wie MRP-Ring Zugehörigkeit und ähnliches beim laden der...
  5. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Siemens hat mir gerade geantwortet und darauf hingewiesen, dass für die grundsätzliche Bearbeitung von Kommunikationsfehlern im Anwenderprogramm noch eine Eigenschaft der CPU PROFINET_Schnittstelle -> Erweiterte Optionen -> Schnittstellen-Optionen: "Bei Kommunikationsfehlern Anwenderprogramm...
  6. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    nicht sonderlich viel spannendes und definitiv nichts von OB82.
  7. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Die Ringöffnung erkennt er zuverlässig. Von einer Anforderung des OB82 steht da nichts.
  8. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Hi, der Ring ist konfiguriert wie in der Siemens Anleitung zum MRP (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109739614/konfiguration-einer-ring-topologie-auf-basis-von-mrp-?dti=0&lc=de-WW). Der Ring funktioniert auch zuverlässig, in der Online Diagnose der CPU wird alles genau so...
  9. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Support Request ist gestellt, jetzt kann man nur noch warten. ;)
  10. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Hi, keiner mehr eine Idee, was ich falsch machen könnte, warum der OB82 nicht aufgerufen? Dann muss es wohl bei der zyklischen Abfrage des Ring Zustandes bleiben, schade.
  11. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Das kann man fast schon nicht Code nennen, ich setze einfach nur das Bit (FUP) (siehe Foto). Das selbe mache ich auch im OB86 in dem ich auswerte ob ein ProfiNET Teilnehmer ganz weg ist. Trenne ich einen Teilnehmer komplett wird OB86 auch ausgeführt und das entsprechende Bit gesetzt, nur eben...
  12. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    So ähnlich, ich habe ein Bool in einem DB der im OB82 gesetzt wird, das passiert aber nicht. Die Bool Variable bleibt konstant FALSE.
  13. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Ich hatte den Switch als Manager, das habe ich gerade testweise mal auf die CPU umgestellt. Der OB82 wird aber auch dann nicht durchlaufen.
  14. T

    TIA Medienredundanz Diagnosealarm startet OB82 nicht (TIA V16, S7-1500)

    Hallo, ich bin gerade dabei einen Profinet Ring in Betrieb zu nehmen. Mit der Anpassung der IO-Zyklusüberwachungszeit funktioniert der Ring jetzt komplett und auch die Eingänge und Ausgänge fallen nicht ab. Jetzt versuche ich gerade im Programm über die Diagnosealarme Medienredundanz im...
Zurück