Aktueller Inhalt von TinoToni

  1. T

    Micromaster 440 Analog-Reglung

    Guten Morgen, ich habe einen Motor an einem Micromaster 440. Dieser lief bisher mittels MOP mit einer festen Drehzhal. Nun wurde in einem Fluidrohr ein analoger Druckmesser 0...20mA verbaut. Misst dieser 0mA soll der Motor mit 100% Drehzahl laufen. Misst der Sensor 20mA soll der Motor stehen...
  2. T

    Step 7 über CP343-1 Lean CPU317 beobachten

    Hallo Harald. Danke für die Antwort. Deinen Fragen entnehme ich, dass es grundsätzlich möglich sein müsste mit einem LAN-Kabel an dem CP auf die Steuerung zu kommen. Ich werde das Gerät nachher gegen ein anderes tauschen, auch wenn das aktuelle keine Fehler anzeigt und alles fleißig grün...
  3. T

    Step 7 über CP343-1 Lean CPU317 beobachten

    Ja pingen geht. Hänge ich mich an den ersten Port, wo aktuell die Datenleitung nach draussen dran ist, kann ich die cpu beobachten
  4. T

    Step 7 über CP343-1 Lean CPU317 beobachten

    Guten Morgen, ich habe eine bestehende Anlage, wo an einer CPU317 ein CP343-1 angeschlossen ist. Bisher konnte ich die CPU immer über WLAN von meinem Büro aus beobachten. Das geht aktuell nicht mehr. Ich bin nun mit einem LAN-Kabel direkt am CP, an dem noch freien Port angeschlossen; die...
  5. T

    TIA Programm mit Kommentaren aus 1200er ziehen

    Hallo, weiß jemand ob man bei den neuen TIA Versionen ein Programm aus einer 1200er ziehen kann, wo die Kommentare und Bezeichner mit dabei sind?
  6. T

    Step 7 USB-Barcode Scanner

    Aha OK, das werde ich mal checken. Danke schön
  7. T

    Step 7 USB-Barcode Scanner

    Hallo, weiß zufällig jemand ob es möglich ist einen Barcode über USB an einem MP277-Panel in eine S7-300 einzulesen? Ich habe einen Honeywell Barcode-Scanner über USb an ein MP277 angeschlossen, ein Zeichen-Eingabefeld (20 Zeichen lang) ins Panel eingefügt und als Variable einen DB mit einer...
  8. T

    Step 7 Realwert in Time-Format wandeln

    funktioniert, vielen Dank!!!
  9. T

    Step 7 Realwert in Time-Format wandeln

    Hallo, ich soll mit dem klassischen Step7 Realwerte in Time (IEC nicht S5Time) wandeln. Im TIA gibt es dafür Bausteine (erst Real in Dint wandeln und dann Dint mit T_Conv in Time wandeln). Weiß jemand ob das auch irgendwie im Step7 möglich ist?
  10. T

    Step 7 Step 7: in Array schreiben

    Danke Jungs. Das waren genau die beiden Fehler. Jetzt läufts. Thank YOU!!!
  11. T

    Step 7 Step 7: in Array schreiben

    Hallo Leute, ich versuche seit 2 Tagen krampfhaft gemessene Real-Werte fortlaufend in ein Array zu schreiben. Das Array beginnt ab Byte 16 und soll über eine Indexvariable hochgezählt werden. Aber entweder geht die SPS in Störung oder er schreibt falsche Werte in immer das gleiche...
  12. T

    Step 7 Timer in FB ohne Anschaltung von außen

    Ja, wer Lesen kann ist klar im Vorteil. Dann funktioniert es auch. Danke euch!!!
  13. T

    Step 7 Timer in FB ohne Anschaltung von außen

    Dann ist der Ausgang schon 1 bevor die Zeit überhaupt lossläuft - wieso das denn?
  14. T

    Step 7 Timer in FB ohne Anschaltung von außen

    Klingt gut. Die Multiinstanz ist dann eine statische Variable welchen Types?