Aktueller Inhalt von Tisch

  1. T

    V90 Endlagenerkennung funktioniert nicht

    die Originalbeschaltung war mit 00 gesetzt. Allerdings hängen im Original die Eingänge im inaktiven Zustand in der Luft und bekommen bei Auslösung High Pegel. -->Hat bislang nicht funktioniert. Deshalb mein Reingeneering Mit meiner aktuellen Beschaltung werden im Commission-Fenster von...
  2. T

    V90 Endlagenerkennung funktioniert nicht

    hab jetzt mal so wie nach 230713-Endschalter.PNG verdrahtet und p29300 auf 00 gesetzt. -->keine Reaktion Ursprünglich war wie in orig-Endschalter.PNG angeschlossen und p29300 auf 00. Was in meinen augen keinen Sinn macht.
  3. T

    V90 Endlagenerkennung funktioniert nicht

    Verständnisfrage: wenn ich p29300 auf 00 setze, muss dann, wenn Endlage erreicht wird, von 1 auf 0 an den DIs geschaltet werden?
  4. T

    V90 Endlagenerkennung funktioniert nicht

    Moin, ich arbeite immer noch an unserer Lineareinheit, die vollkommen fehlkonstruiert wurde, rum Jetzt geht es um die Nothaltfunktion über CWL Die Endschalter am Tisch schalten jetzt CWL und CCWL Eingänge auf Masse (vorher wurde auf 24V geschaltet) ... aber es wird kein Halt ausgelöst. V90...
  5. T

    SINAMICS V90 Analogeingang Poti durch Digital-Poti ersetzen

    Moin, an einer V90 kann mittels 5K Poti die Motorgeschwindigkeit geändert werden. Ich möchte hier stattdessen ein digital einstellbares Poti, das ich von aussen mit I2C o.ä. einstellen kann, einbauen. Zur Not können wir auch was zusammenlöten. Hat hier jemand einen Tipp? TIA Thomas
  6. T

    48V Absicherung

    Danke für's Mitgefühl, ich versuche jetzt Klemmen für 5x20 Sicherungen zu bekommen. btw: meine Switches benötigen 48 – 56V DC als Versorgungsspannung
  7. T

    48V Absicherung

    kein QuintPower sondern ein PRO ECO 240W 48V 5A Kurzschluss- und Überlastfest deswegen die Frage nach Schmelzsicherung, Flachsicherung. 5A werden im Betrieb nicht gezogen
  8. T

    48V Absicherung

    Gigabit PoE+ 240W PoE power budget dann wirds schwierig mit 24V
  9. T

    48V Absicherung

    Moin, im Schaltschrank haben wir demnächst einen PoE Switch als einzigen 48V Verbraucher am 5A-Netzteil. Wie sichere ich diese Leitung kostengünstig ab? Welche aktuell verfügbaren(Lieferzeiten) einkanaligen elektronischen Sicherungen gibt es? welche Alternative macht mehr Sinn: LSS oder...
  10. T

    Vorsicherungen zu Schaltschranklüftern

    Rittal empfiehlt 2A Leitungsschutzschalter
  11. T

    Vorsicherungen zu Schaltschranklüftern

    Warum nicht?
  12. T

    Vorsicherungen zu Schaltschranklüftern

    Die Schaltung ist ähnlich wie diese, jedoch mit dem 1Q1 vor 1F1. Hier ist ein Finder 7F.50.8.230.3100. Die Angabe der 2A Vorsicherung stammt von Rittal z.B. 3239.100
  13. T

    Vorsicherungen zu Schaltschranklüftern

    Moin, ich habe eine Verständisfrage zu Vorsicherungen zu Schaltschranklüftern. Im Schaltschrank ist folgende Primärverdrahtung: Haupstschalter -> 1Q1 -> 1F1 -> PSU + Thermostat -> Filterlüfter 1Q1 = 5SY6513-7 LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 230V 6KA,1+N-POLIG C, 13A 1F1 = 5SY4110-6...
  14. T

    Verständnisfrage Potentialeinspeisung aus Fremsystemen

    [ Das verstehe ich nicht. Kannst Du das erläutern oder bebildern? Danke.
  15. T

    Verständnisfrage Potentialeinspeisung aus Fremsystemen

    Moin, Eine Anlage benötigt IO-Verbindungen zu zwei Fremdsystemen Die Anlage hat ein I/O-SYSTEM 750 bestehend aus Feldbuskoppler PE: 750-602 DI: 750-430 DO: 750-530 750-600 Modul-Anordnung: PE (1)| DI (2)| DO (3)| PE (4)| DI (5)| DO (6)| PE (7)| DI (8 | DO (9) 1) 24V aus eigener...
Zurück
Oben