    Abschaltung mehrerer FU's über STO/SS1

    So sieht der Steuerstromkreis des FU's dann aus. Das 2. STO kann nicht angeklemmt werden da DI3 nur entweder als 2. STO oder SS1 Eingang verwendet werden kann. Aber die SS1 Funktion löst nach ablauf der Zeit ja ebenfalls einen STO aus, also sollte so passen denke ich?
  2. T

    Abschaltung mehrerer FU's über STO/SS1

    Hallo zusammen, wir benötigen in unseren Maschinen 3-5 Frequenzumrichter welche im Not-Halt Fall primär über die SS1-Funktion gebremst und dann 300ms später über einen STO einen unerwarteter Anlauf verhindert werden soll. Zum Einsatz kommt eine B&R-Sicherheitssteuerung. Erreicht werden sollte...