Hallo zusammen,
wir benötigen in unseren Maschinen 3-5 Frequenzumrichter welche im Not-Halt Fall primär über die SS1-Funktion gebremst und dann 300ms später über einen STO einen unerwarteter Anlauf verhindert werden soll. Zum Einsatz kommt eine B&R-Sicherheitssteuerung. Erreicht werden sollte PLd.

Angedacht ist es eine Sicherheitsausgangskarte zu verwenden die 4 redundante Ausgänge beinhaltet - Ausgang 1 - STO Signal 1, Ausgang 2 - STO Signal 2, Ausgang 3 - SS1 Signal 1 und Ausgang 4 - SS1 Signal 2. Damit nicht für jeden Frequenzumrichter eine Ausgangskarte verwendet werden muss (Kostenpunkt) sollen die 4 Signale über Reihenklemmen und Kammbrücken vervielfältigt werden.

Von diesen Reihenklemmen werden dann die 5 Frequenzumrichter mit den 2 STO und den 2 SS1 Signalen angeschlossen.

Ist dies so zulässig oder müssen in diesem Fall spezielle Klemmen verwendet werden? Oder darf dies so als Kontaktvervielfältigung gar nicht eingesetzt werden - und muss für jeden Frequenzumricher eine Ausgangskarte gesetzt werden?

Schonmal vielen Dank im Vorfeld für eure Hilfe!
 

Anhänge

  • Kontaktvervielfältigung.PNG
    Kontaktvervielfältigung.PNG
    37,4 KB · Aufrufe: 24
Da hilft der Blick ins Handbuch des Umrichters bzw. die Rückfrage beim Hersteller.
Bei den meisten Umrichtern funktioniert das ohne Probleme.

Bei Mitsubishi musste man aber früher z.B. Dioden davor schalten.

Gruß
Blockmove
 
Ansteuerung FU.jpg

So sieht der Steuerstromkreis des FU's dann aus. Das 2. STO kann nicht angeklemmt werden da DI3 nur entweder als 2. STO oder SS1 Eingang verwendet werden kann. Aber die SS1 Funktion löst nach ablauf der Zeit ja ebenfalls einen STO aus, also sollte so passen denke ich?
 
Zurück