  1. uncle_tom

    TIA geht der Smart Server bei HMI Basic oder nur Comfort

    Bei den Unified Basic-Panels gibt es den Smart Server erst ab V21. Bei den alten Basic-Panels braucht man für den Smart-Server meines Wissens noch eine zusätzliche Lizenz.
  2. uncle_tom

    TIA Für Interessierte: Data2Unified V6.3.1 (TIA Portal V21 Support) steht zur Verfügung

    Sollte jemand aktuell auch das Problem haben, dass Data2Unified 6.3 nicht mehr startet, obwohl es schon mal funktioniert hat. Hier die Vorantwort, die man beim Erstellen eines Support-Requests erhält: Hab jetzt den halben Vormittag rumgedoktert - unglaublich 😩
  3. uncle_tom

    TIA OpennessScripter -> Da war er dahin :-(

    Mir ging es genauso :-( Sämtliche Links verweisen jetzt nur noch auf das Nachfolgeprodukt "Tia Scripting Python". Die letzte Version vom OpenessScripter müsste die 1.1.7 sein, die kam mit Tia V18. Diese Version funktioniert auch noch mit Tia V20. Ab Tia V21 funktioniert der OpenssScripter...
  4. uncle_tom

    TIA TIA 1517 Hardware online Ansicht

    Seit V18 Update 3 dauert es teilweise ewig, bis die Teilnehmer grün werden - vor allem wenn viele Teilnehmer dran hängen. Man braucht da einfach ein bisschen Geduld ;)
  5. uncle_tom

    B&R Projekt von AS V2.7 --> AS V4.xx

    Im Studio 3.0.90 auf "Datei" - "Projekt Öffnen" gehen. Dann im aufklappenden Fenster bei Dateityp "AS2.x Projektdateien *.gdm" auswählen und direkt das ungepackte AS2.x Projekt öffnen. Funktioniert aber glaub ich nur, wenn parallel zu AS3.x noch AS2.x installiert ist.
  6. uncle_tom

    TIA S7300 S71200 PUT GET Negative Quittung von Partner-CPU

    Okay - sorry. Er schreibt im Ersten Beitrag was von unspezifizierter Verbindung ... Hab jetzt selber nochmal nachgeschaut. TSAP in der 1200er für die 300er bei einseitig unspezifizierter Verbindung müsste dann auch 03.02 und nicht 10.02 sein.
  7. uncle_tom

    TIA S7300 S71200 PUT GET Negative Quittung von Partner-CPU

    Der TSAP in der 1200er sollte auf 10.02 stehen. Es wird die CPU und nicht der CP angegeben. Die 300er CPU steckt normal auf Steckplatz 2. Die unspezifizierte Verbindung in der 300er brauchst du nur, wenn auch die 300er aktiv mit PUT/GET Aufrufen auf die 1200er zugreifen soll. Wenn nur die...
  8. uncle_tom

    M-Bus Stromzähler in anderer Etage - wie erfassen?

    du benötigst quasi ein Gateway oder einen Umsetzer von drahtgebundenem M-Bus auf Wireless M-Bus. Sowas hab ich jetzt auch nicht gefunden. Es gibt nur die andere Richtung Wireless M-Bus Umsetzung auf drahtgebunden. Wireless M-Bus war mir bis jetz auch neu - gibt es also scheinbar noch nicht so...
  9. uncle_tom

    Beckhoff BK5120 Programmierkabel: KS 2000 Kabel USB Z 2 Pinout?

    Das hatten wir doch schon mal vor 11 Jahren ;-) Beckhoff Konfigurationsschnittstelle
  10. uncle_tom

    TIA Modbus von 1200 auf ET200

    Deine ET200 CPU ist quasi eine S7-300. Da funktioniert der Modbus ganz anders, und ist zudem noch Lizenzpflichtig. Tippe auch auf eine fehlende Lizenzierung. Wenn ihr eine neue ET200sp Steuerung auf Basis von S7-1500 eingesetzt hättet, dann hätte man den Code aus der 1200er direkt übernehmen...
  11. uncle_tom

    Step 7 Anbindung eines MODBUS-ASCII Gerätes via CP441-2

    Für den CP341 würde es von Siemens sogar einen Modbus-ASCII Treiber geben: Link Für den CP441 gibt es aber nichts.
  12. uncle_tom

    Step 7 Anbindung eines MODBUS-ASCII Gerätes via CP441-2

    Modbus ASCII ist im Gegensatz zu Modbus RTU nicht sehr verbreitet. Deshalb gibt es bei den SPS-Herstellern auch kaum Treiber dafür. Für Modbus-RTU bietet Siemens ja selber Treiber an ... Das Modbus-Protokoll ist nicht sonderlich schwierig aufgebaut, weiterhin sind die Spezifikationen frei...
  13. uncle_tom

    Klima Sensor Temperatur / Luftfeuchtigkeit 4...20mA an S7 Analogeingang

    Bzgl. günstig kann man vielleicht auch an Thermokon denken: http://www.thermokon.de/produkte/feuchte.html
  14. uncle_tom

    Globaldatenkommunikation mit einer B&R-Steuerung per MPI?

    Also mit MPI hast du glaub ich bei Fremdsteuerungen schlechte Karten. Ich behaupte auch mal, dass du so ohne weiteres eine reine Profibus-Schnittstelle nicht als MPI-Schnittstelle verwenden kannst. Evtl. könnte man z.B. mit so einem Gateway bissel zaubern...
  15. uncle_tom

    Programmierung mit B&R Automation Studio

    Die komplette Dokumentation ist bei B&R im Automation Studio als Help-Dokument vorhanden (sehr umfangreich). Das Automation-Studio kannst du dir aber nur herunterladen, wenn du eine gültige Lizenz hast. Wenn du das programmieren lernen möchtest, wirst du aber um die Software ja ohnehin nicht...