Danke für eure Erfahrungen.
Dann werde ich vermutlich Profinet für die Anbindung nutzen.
Wie schnell sind die Siprotec am Profinet? Ist eine Protokollierung bei Auslöse/Schalterzustandsänderungen auf ca. 5-10 ms genau möglich? Wie schnell übergeben die Siprotec die Signale an den Bus, wenn ich...
Hi zusammen,
Ich plane ca. 30 Siemens Siprotec 5 über Netzwerk an eine S7-1516 anzubinden. Jetzt stellt sich die Frage, welcher Bus geeignet wäre?
Die Geräte können:
-Profinet
-Modbus TCP
-IEC61850 (kostenpflichtige Bibliothek und keine Erfahrung damit bisher)
Wichtig wäre:
-Echtzeiterfassung...
Das Sammeln der Daten ist hier nur der 1. Schritt. Die ganzen Werte dienen dann diversen Energiebilanzrechnungen für interne Abrechnungszwecke.
Dafür sind noch ein paar Handeingabewerte nötig.
Das Rücklesen dient nur dem Zweck, falls im Abrechnungszeitraum mal zB wegen einer defekten Messung...
Das Problem ist daran, dass ich das ganze dann auf mehrere DBs aufteilen müsste, weil ich dann nicht optimierte DBs verwenden müsste, und diese ja auf 64kB begrenzt sind.
Würdest du die Rohdatenvariable dann im Skript in WinCC aufteilen und dann erst in die CSV exportieren, bzw. zusammensetzen...
Hallo zusammen,
ich habe eine SPS, die diverse Abrechnungsdaten (Temperaturen, Ströme, Zähler etc.) sammeln soll (ca. 50 Werte alle 15min). Dazu kommen einige Handeingaben aus WinCC. Dann soll eine Energieberechnung aus den Werten gestartet werden.
In einem DB sollen jeweils alle Daten für...